高层剪力墙结构建模过程中易错问题摘录
峰源刘工
峰源刘工 Lv.13
2017年03月09日 10:40:08
只看楼主

本人给设计院同事或者自己的学员审图纸,审查模型,很多问题都是通病,有的问题是大部分学员都会犯的毛病,今天摘录一部分大家看一下,有不同的意见欢迎进行讨论。 1、 拉梁层没有考虑楼梯起步梁 这个时候楼梯就要做起步基础 不做拉梁了 建议还是做楼梯起步梁更好 2、主次梁搭接 主梁的梁底要兜住次梁的梁底 部分次梁比主梁高 其余自查 3、门头位置边梁荷载有问题, 要按照墙身大样来计算

本人给设计院同事或者自己的学员审图纸,审查模型,很多问题都是通病,有的问题是大部分学员都会犯的毛病,今天摘录一部分大家看一下,有不同的意见欢迎进行讨论。

1、 拉梁层没有考虑楼梯起步梁 这个时候楼梯就要做起步基础 不做拉梁了 建议还是做楼梯起步梁更好 2、主次梁搭接 主梁的梁底要兜住次梁的梁底 部分次梁比主梁高 其余自查

3、门头位置边梁荷载有问题, 要按照墙身大样来计算 也要考虑装饰柱的荷载 屋顶要考虑女儿墙荷载 其余自查

 4、地下室顶板没有考虑施工堆载

5、地下室暖通专业要求开洞的位置,在模型中没有体现,一般洞口任何一边的尺寸大于800mm的话就要加梁来开洞,否则就不用加梁,直接开洞采取部分加强措施即可。

6、由于是八度区模型,计算层间位移角的时候连梁刚度折减系数要填1.0,不要填写0.5。计算配筋的时候填写0.5. 八度区项目一般是要分两个模型的,一个配筋版本的,一个大指标版本的。

7、门头位置顶板与主楼有高差,此处要考虑交界处的梁要能兜住两侧的板,如两侧板顶标高分别为6.1、6.5,板厚100mm,则梁高为6.5-6.1+0.1=500mm

8、层高为2900,因为有地暖,面层厚度为120mm,门高2200,则梁高最高做到580,有学员把梁高做到高于580,有做700的还有做650的,这些都是有问题,梁高不仅仅要看结果也要结合建筑条件。

9、屋顶建筑和结构高度一般是不一样的,屋顶的结构层高一般是要比其他标准层要高一些,这里要注意。

有事先忙了,每天都有很多人找,实在是忙,未完待续。