水泵房噪音问题
孙大圣
孙大圣 Lv.2
2004年12月21日 12:18:39
只看楼主

楼二十层高,变频水泵设在地下一层,但业主入住后普便反映管道噪音问题,尤其在晚上,该问题更加突出,请问如何解决?

楼二十层高,变频水泵设在地下一层,但业主入住后普便反映管道噪音问题,尤其在晚上,该问题更加突出,请问如何解决?
免费打赏
chp
2004年12月21日 12:34:30
2楼
橡胶垫、吸声罩、柔性接口。。。。。。
回复
hjw965
2004年12月21日 16:26:46
3楼
泵-电机同座与基础间加橡胶垫,泵出水口--管道加柔性接口( 橡胶的)
回复
molv
2004年12月22日 15:54:01
4楼


chp说得很全面,泵与基础间加橡胶垫、泵与管道间加柔性接口,泵组加吸声罩——多管齐下,保证解决问题!
回复
stevean74
2004年12月22日 17:18:29
5楼
以前遇到过类似问题。主要还是振动引起的噪音。除了上面说的办法,还得考虑水泵出水管路设置柔性吊架,穿楼板和墙壁采取防止固体传声措施等等。泵房内建筑上也需要采取措施。
实在不行,也可以请专门的公司来处理。北京的世纪静业做的比较多。
回复