楼二十层高,变频水泵设在地下一层,但业主入住后普便反映管道噪音问题,尤其在晚上,该问题更加突出,请问如何解决?
楼二十层高,变频水泵设在地下一层,但业主入住后普便反映管道噪音问题,尤其在晚上,该问题更加突出,请问如何解决?
2楼
橡胶垫、吸声罩、柔性接口。。。。。。
回复
3楼
泵-电机同座与基础间加橡胶垫,泵出水口--管道加柔性接口( 橡胶的)
回复
4楼
chp说得很全面,泵与基础间加橡胶垫、泵与管道间加柔性接口,泵组加吸声罩——多管齐下,保证解决问题!
回复
5楼
以前遇到过类似问题。主要还是振动引起的噪音。除了上面说的办法,还得考虑水泵出水管路设置柔性吊架,穿楼板和墙壁采取防止固体传声措施等等。泵房内建筑上也需要采取措施。
实在不行,也可以请专门的公司来处理。北京的世纪静业做的比较多。
回复