住宅大楼使用了变频调速水泵供水系统,但大泵一使用自动变频,就发出很大的噪音,若使用手动方式启动大泵,就稍微减少。加装了软性接头和消音器也无法解决,噪音经由给水管,一直传到高层用户供水管。原因可能是泵的震动频率和管道震动频率重合,但现在供水系统已经投入使用,请教有什么方法可以解决?

住宅大楼使用了变频调速水泵供水系统,但大泵一使用自动变频,就发出很大的噪音,若使用手动方式启动大泵,就稍微减少。加装了软性接头和消音器也无法解决,噪音经由给水管,一直传到高层用户供水管。原因可能是泵的震动频率和管道震动频率重合,但现在供水系统已经投入使用,请教有什么方法可以解决?
plovex
2003年10月31日 22:10:12
2楼
会不会是电机的问题呀?
回复
lljjxx
2003年11月01日 16:20:22
3楼
建议在大泵底下加设隔振垫来解决。
回复
qoo_007
2004年03月27日 21:24:53
4楼
里面没人吧,可以让土建在房间四周做消音板
回复
zhoucarl
2004年03月28日 13:39:18
5楼
水泵底下加设隔振垫来解决。
回复
wzsrj
2004年03月28日 23:54:58
7楼
管径小,加大!
回复
xfs2008
2004年03月29日 09:05:23
8楼
可能是电机与泵之间的联轴节的中心度不够,造成泵的振动过大,进而造成泵和管道的噪音过大。
回复
liangfp
2004年03月29日 09:15:16
9楼
水泵底座下加设隔振垫、加上柔性接头来解决,如不能检查以下管道的固定情况。