货梯的设计问题?(年末送积分,呵呵)
why_cool
why_cool Lv.5
2004年12月21日 12:04:26
只看楼主

两台货梯:33KW×2需要系数取多少呢?功率因数取多少呢?整定到多少A呢?产品资料上有个75A,没说表示什么意思期盼告知或者哪里有得查呢?预祝大家节日快乐!

两台货梯:33KW×2
需要系数取多少呢?功率因数取多少呢?整定到多少A呢?
产品资料上有个75A,没说表示什么意思
期盼告知
或者哪里有得查呢?

预祝大家节日快乐!
免费打赏
wycj168
2004年12月28日 09:21:10
12楼
Kx=0.4,cos@=0.55
75A是额定电流或电源侧供电开关,整定100A
回复
城市边缘
2004年12月28日 10:23:56
13楼

需要系数太低了,两台一起配电,选0.9~1,手册的系数只供计算建筑总容量的时候使用。
回复
fushilu22
2004年12月31日 10:39:21
14楼
我同意五楼的说法
回复
chp_ljh
2004年12月31日 13:29:39
15楼
同意13楼
回复
西舍
2004年12月31日 22:21:12
16楼
《建筑电气常用数据手册》(第二版)建筑工业出版社中表明:需要系数取0.25~0.35,功率因数取0.5。75A应该为货梯的额定电流。以上为负荷容量计算数据。计算干线时,需要系数取0.95~1为宜。
回复
mmhwe
2004年12月31日 22:44:26
17楼
技术措施上有说
回复
log417
2005年01月03日 19:32:38
18楼
单台时的需用系数不能这么低的
回复
dengyifan
2005年01月04日 09:49:27
19楼
我们计算货梯也是查《建筑电气常用数据手册》(第二版)建筑工业出版社,做法同16楼
回复
shihongyu9999
2005年01月05日 17:20:35
20楼
《工业与民用配电设计手册》(第二版):3台及2台用电设备的计算负荷,取各用电设备的功率之和。
75A应是额定电流,断路器额定电流可选100A。
回复
ccwy
2005年01月19日 09:21:27
21楼


大部分是同意的,需要系数取0.25~0.35,但如果配电设计时,计算功率及计算电流不能小于电台电梯的额定功率及电流。
回复

相关推荐

APP内打开