请教PKPM门式刚架货梯荷载怎么设,设多少
l1s2j3499
l1s2j3499 Lv.4
2013年04月25日 16:15:34
只看楼主

有一门式刚架工程带夹层,需要一3吨货梯提升物品到二层仓库,请教荷载应该加多少,怎么加?先谢了

有一门式刚架工程带夹层,需要一3吨货梯提升物品到二层仓库,请教荷载应该加多少,怎么加?
先谢了
免费打赏
disking120
2013年04月25日 16:15:35
2楼
你的货梯是有机房的还是升降机?
对于有机房的,应该在机房顶的四周梁上加设集中荷载,按照货梯电梯样本提供的实际荷载。
对于升降机,当然只考虑隔墙荷载就好。
二层还是考虑做升降井吧,即经济又简单。有机房的货梯你可能要冲出屋面。
回复
l1s2j3499
2013年04月25日 18:29:23
3楼
谢谢兄台指教
就是在两架钢架间加一梁,钢架梁上节点荷载我取静载1000kg,活载3000kg,应该没有问题吧
加了这两个荷载后,梁截面计算还不用变
回复
追梦ing
2013年04月25日 23:38:03
4楼
不懂这问题,还请高手指教!
回复
天涯居士
2013年04月26日 09:33:22
5楼
disking120 发表于 2013-4-25 16:21 你的货梯是有机房的还是升降机?对于有机房的,应该在机房顶的四周梁上加设集中荷载,按照货梯电梯样本提 …赞同你的观点,希望将荷载考虑清楚。
回复
gamping
2013年04月26日 10:11:53
6楼
就提个一层,真不如做升降井。货梯价格比升降井多多了。而且货梯最上面一层高度至少4m多,如果再加上机房2m多,肯定出屋面了。
回复

相关推荐

APP内打开