两台货梯:33KW×2需要系数取多少呢?功率因数取多少呢?整定到多少A呢?产品资料上有个75A,没说表示什么意思期盼告知或者哪里有得查呢?预祝大家节日快乐!

两台货梯:33KW×2
需要系数取多少呢?功率因数取多少呢?整定到多少A呢?
产品资料上有个75A,没说表示什么意思
期盼告知
或者哪里有得查呢?

预祝大家节日快乐!
免费打赏
why_cool
2004年12月24日 13:28:58
2楼
为什么没人回呢?是不是不舍得让我花积分啊:)
积分不重要,学到知识才重要!
圣诞了,就当是送给俺礼物吧!
怎么可以看贴不回贴?做人要厚道!
回复
xujinzhan
2004年12月24日 13:40:24
3楼
Kx=0.9,cos@=0.55(或0.6)
回复
雨过天晴
2004年12月24日 16:05:05
4楼
单台计算的时候不用考虑需要系数,75A应该是厂家给出的电梯运行电流值。
回复
ttt001
2004年12月25日 19:25:12
5楼
需要系数手册数据很低的,功率因数也不难查到,整定植一般按厂家样本数据选择。如果没有也是按计算电流选择。
回复
smartu2
2004年12月25日 21:26:38
6楼
需要系数和功率因数都可以很容易在设计手册上查到。
至于整定电流值需要根据查到的以上两个数据算出需要电流,根据需要电流值来整定。
回复
phfly
2004年12月25日 21:40:14
7楼
同意五楼的.
回复
fengshifei
2004年12月28日 08:10:23
8楼


同意五楼的
回复
fengshifei
2004年12月28日 08:10:46
9楼


同意五楼的
回复
dudu66
2004年12月28日 08:33:11
10楼
同意五楼的
回复
ttzqb
2004年12月28日 08:45:18
11楼

同意五楼的
回复