[求助]货梯与消防联动问题
z9802
z9802 Lv.3
2010年09月13日 14:57:33
只看楼主

货梯火灾时是否也要归底?GB 50116-98 6.3.1.9:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。从这条规范理解,“电梯全部”应包含货梯,问题是:火灾时货梯的电源是不是要被切除?如果需要切除,那与停于首层就矛盾了。那么这样就只有两种情况了:1、电源切除,不控制停于首层。 2、电源不切除(三级负荷?),控制停于首层。 以上两种情况大家平时是采取哪种,或有其他的做法。

货梯火灾时是否也要归底?
GB 50116-98 6.3.1.9:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。

从这条规范理解,“电梯全部”应包含货梯,问题是:火灾时货梯的电源是不是要被切除?如果需要切除,那与停于首层就矛盾了。
那么这样就只有两种情况了:1、电源切除,不控制停于首层。
2、电源不切除(三级负荷?),控制停于首层。
以上两种情况大家平时是采取哪种,或有其他的做法。
另外,货梯应该是严禁载人的吧,
免费打赏
brunel
2010年11月05日 11:22:50
2楼
应该是2,火灾时回指定层,开门放人,除非兼做消防梯,不然就在那里不动。
指定层不一定是首层。