暖通风管施工图与现场安装图对照学习图~~~~
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2017年03月03日 16:36:39
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-3-3 16:50 编辑 1:风管变径头平面图与实物对照2:风管上开风口及风口安装是在风管安装好之后再开孔的方式风口与风管的连接方式(螺丝)3:风管在拐弯处出施工

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-3-3 16:50 编辑

1:风管变径头平面图与实物对照
1.jpg

2.jpg

3.jpg


2:风管上开风口及风口安装是在风管安装好之后再开孔的方式
4.jpg

5.jpg

6.jpg

风口与风管的连接方式(螺丝)
7.jpg



3:风管在拐弯处出施工
8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg
13.jpg






1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg

免费打赏
ps8168
2017年03月07日 09:13:34
2楼
我们都是新手
回复
caiohong
2017年03月07日 14:27:12
3楼
鉴定完毕,地下人防防排烟
回复
prcgcy
2017年03月08日 16:25:22
4楼
感谢楼主的无私分享与贡献。
回复
vincentsu90
2017年03月10日 09:31:54
5楼

感谢楼主的无私分享与贡献
回复
jiadan302
2017年03月29日 16:37:35
6楼
根据GB 50738-2011 通风与空调工程施工规范的要求,你的风口安装方式错误。 鉴定完毕
回复
wengfh
2017年04月01日 10:56:32
7楼
感谢楼主的无私分享与贡献。
回复
小黑水电暖
2017年04月02日 09:43:09
8楼
风口不应直接装在主风管上,风口与主风管用通过短管连接
回复
bjqb116
2017年04月02日 10:42:57
9楼
我们都是新手
回复
知乎圆桌
2017年04月03日 07:55:01
10楼
小黑水电暖 发表于 2017-4-2 09:43 风口不应直接装在主风管上,风口与主风管用通过短管连接如果按照您说的那风口与风管的侧面就不是一个平面了,有这种做法的吗?
回复
戒诫v
2017年04月10日 12:34:11
11楼
新手来围观
回复

相关推荐