湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统分别在什么情况下自动启动?
co1488031613040
2017年02月28日 20:49:33
只看楼主

自动喷水灭火系统设计规范 4.1.4.2 条规定: 湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动。 补充一下《火灾自动报警系统设计规范》关于联动控制部分内容: 4 . 2 . 1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定: 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

自动喷水灭火系统设计规范 4.1.4.2 条规定: 湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动。

补充一下《火灾自动报警系统设计规范》关于联动控制部分内容:
4 2 1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:
联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
4 2 2 预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动控制器控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启。湿式系统的联动控制设计应符合本规范第 4 2 1 条的规定。
4 2 3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。

mchg
2017年03月01日 11:20:25
2楼
路过学习。。
回复
碎星戒
2017年03月08日 20:27:08
4楼
路过学习了,现在预作用的设计的少了吧
回复
ruanchuan
2017年03月09日 14:38:57
5楼

谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开