住宅的地下非机动车车库的排烟
weskay
weskay Lv.5
2017年02月23日 11:04:00
来自于通风排烟
只看楼主

问问各位你们那边对于住宅的地下非机动车车库的排烟怎么规定的,或者经验做法?目前接触到有3种做法 1.不做排烟,只做通风即可的。 2.超过500平方,且不满足自然排烟的设置机械排烟。 3.不管多少平方,通风和排烟结合一起做掉。

问问各位你们那边对于住宅的地下非机动车车库的排烟怎么规定的,或者经验做法?
目前接触到有3种做法
1.不做排烟,只做通风即可的。
2.超过500平方,且不满足自然排烟的设置机械排烟。
3.不管多少平方,通风和排烟结合一起做掉。

免费打赏
天峰飞鹰
2017年03月01日 22:35:35
2楼
一起做点吧
回复
天峰飞鹰
2017年03月01日 22:35:50
3楼

一起做掉吧
回复
qdwh66
2017年03月02日 14:09:38
4楼
地下非机动车库,是自行车电瓶车车库吧,这个库房若是没有自然排风,就要做机械排风系统,详见《民用建筑设计通则》第7.2.1条:建筑物室内应有与室外空气直接流通的窗口或洞口,应设自然通风道或者机械排风,所以你要考虑排风的问题,排风量可以参照设备机房小于4次/h。关于排烟问题,若是我们参考《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第8.2.1条,小于1000平米的地下一层的汽车库和修车库可以不设排烟系统,前提是有汽车坡道可以排烟。若是这个非机动车库面积小于1000评,且有直接对外的出入口,我以为可以不做排烟设施。