关于采用筏板基础时的地下室剪 力墙配筋问题
yegui139
yegui139 Lv.7
2017年02月22日 16:05:15
只看楼主

《地基规范》8.4.5条规定:采用筏形基础的地下室,钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不应小于200mm。……墙身配筋……水平钢筋直径不应小于12mm……间距不应大于200。对于特殊的高层建筑,有时基础埋深较大(5~6m),且采用筏形基础。业主要求不做地下室,故-1层剪力墙全部采用素土回填。那么这种情况是否仍按“地下室”的要求采用呢?如果套用本条文,那么如何区分内墙与外墙?个人认为,外墙厚度应该是从防水的角度出发提出,而对全埋式的地下一层,对防水的要求不再需要。此外,规范要求墙身水平钢筋不小于d12@200,按200厚的墙配筋率则达到0.56%(300厚为0.38%),大大超过了高规及抗规对抗震墙配筋率的要求。对此处配筋率要求如此之高有些不能理解。

那么这种情况是否仍按“地下室”的要求采用呢?如果套用本条文,那么如何区分内墙与外墙?

个人认为,外墙厚度应该是从防水的角度出发提出,而对全埋式的地下一层,对防水的要求不再需要。此外,规范要求墙身水平钢筋不小于d12@200,按200厚的墙配筋率则达到0.56%(300厚为0.38%),大大超过了高规及抗规对抗震墙配筋率的要求。对此处配筋率要求如此之高有些不能理解。
免费打赏
yegui139
2017年02月23日 09:39:16
2楼
先帮自己把疑问给顶起来。
回复
blessing
2017年02月23日 17:02:14
3楼
个人觉得是从裂缝角度考虑,钢筋细而密,则裂缝小;另外规范要求高还是有挡土墙配筋的考虑吧,实际配筋应该是挡土墙计算的配筋和抗震计算的配筋的和吧,个人理解如此。
回复
一个深思的职业
2017年02月24日 10:43:16
4楼
还有高规 对地下室外墙的要求呢···要满足水土压力 间距不大于150 配筋率不宜小于0.3%
回复
ghgkm
2017年02月24日 14:42:30
5楼
既然不做地下室,全埋土的话,又何来的外墙?内外均有填土.
回复
yegui139
2017年04月14日 09:18:34
6楼
最大的疑惑是,为什么做了筏板基础,剪力墙的水平筋要做到D12@200这么大?
跟做成桩基础有什么本质的区别吗
回复
guoyong1798
2017年04月28日 10:48:56
7楼
看基础规范相应的条文解析,防止裂缝的
回复
cywfqy
2017年05月01日 06:48:16
9楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复
iprqzl
2017年05月02日 15:29:02
10楼
喜欢 ,有没有此类的施工图?
回复
结构生活
2017年07月14日 18:34:50
11楼
同问,为什么筏板基础的墙体水平筋要求这么高(所有墙体,包括内外墙)
回复
holycathc
2017年07月18日 12:43:54
12楼
答复3楼:0.3%是指双面配筋总和,这个是傅学仪大师写的,我们当面问过他,他是希望地下室外墙非常厚的时候,配筋不能太小。
回复

相关推荐

APP内打开