只看楼主

《建筑设计防火规范》说在变形缝的两侧应设置防火阀,如果变形缝是室内变形缝,也就是变形缝两侧没有墙体时,还需要设置防火阀吗,本人觉得应该不需要了,悉听大家的宝贵意见。还有在风管穿越变形缝时需要什么措施吗,比如安装柔性风管……

《建筑设计防火规范》说在变形缝的两侧应设置防火阀,如果变形缝是室内变形缝,也就是变形缝两侧没有墙体时,还需要设置防火阀吗,本人觉得应该不需要了,悉听大家的宝贵意见。还有在风管穿越变形缝时需要什么措施吗,比如安装柔性风管……
免费打赏
lxwh
2007年11月21日 22:41:27
2楼
怎么没有人捧场啊,等待中……
回复
libo2000
2007年11月22日 15:17:49
3楼
高规才有这个问题,建规没.
回复
flier_01
2007年11月23日 20:18:19
4楼
<建规>明文规定
是跨越有防火分隔的变形缝才需要设
高规不合理,下次修订准改
跨越有墙的变形缝应做处理
找有关图集