低压电源是三角形接法时,是不是不用接地?可是我看到《工业与民用供配电设计手册(第四版)》第1390页图14.3-2全系统将被接地的相导体与 PE 分开的 TN‐S 系统,怎么将一相电源与接地线进行连接?这个是在网上找到的图片,是不是这个接地系统用于一些特殊的场合?
低压电源是三角形接法时,是不是不用接地?可是我看到《工业与民用供配电设计手册(第四版)》第1390页图14.3-2
全系统将被接地的相导体与 PE 分开的 TN‐S 系统,怎么将一相电源与接地线进行连接?
这个是在网上找到的图片,是不是这个接地系统用于一些特殊的场合?
2楼
这是“系统接地”是防止高压对低压的伤害。以前说是“系统接地是电源中性点一点接地“不够全面,因为有可能变压器绕组没有中性点连接。”系统接地是发电机中性点接地“说,更不符合实际,因为低压发电机中性点本不需要接地。
回复
3楼
回复
5楼
好资料,学习学习
回复
6楼
感觉楼主分享,
回复
8楼
楼主的图片来自标准。我们不管他是电炉变压器也好,是其他变压器也罢。这种接线方式是实际存在的。
GB14505 说“系统接地”是电源端接地。600问说:“ 系统接地” 是变压器中性点或者发电机中性点的接地。显然600问说法不正确。
TN系统的“N”与中性线无关,它只是说明保护接地导线与电源的关系,“N”表示PE与电源有直接的连接。楼主的图示 也是TN系统。
回复
9楼
风平浪静02 发表于 2017-2-20 15:41 这是“系统接地”是防止高压对低压的伤害。以前说是“系统接地是电源中性点一点接地“不够全面,因为有可能 …首先谢谢回复。看来这种接法是适用于于一些特殊场合。
回复
10楼
捷克罗姆 发表于 2017-2-20 16:27 http://bbs.co188.com/thread-8768688-1-1.html嗯,首先谢谢回复。看到那个帖子里的回复,这种接法是适用于一些特殊场合。
回复
11楼
风平浪静02 发表于 2017-2-21 10:58 楼主的图片来自标准。我们不管他是电炉变压器也好,是其他变压器也罢。这种接线方式是实际存在的。GB14 …谢谢回复。明白了。
回复