消防水池进水管和出水管可以合用一根立管吗?
chcying
Lv.2
2007年11月21日 15:54:49
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
本消防系统室内消防水量为10L/s、室外消防水量为25l/s,市政水压为0.4Mpa。消防水池出水管设止回阀后和进水管合用一个立管.不知道这样设置有没有问题
本消防系统室内消防水量为10L/s、室外消防水量为25l/s,市政水压为0.4Mpa。消防水池出水管设止回阀后和进水管合用一个立管.不知道这样设置有没有问题
免费打赏
chcying
2007年11月21日 15:58:58
2楼
消防给水系统图
回复
f_jg2003
2007年11月21日 17:57:35
3楼
貌似图里少一些东西,也看不太清。你说的水池是哪个?水箱吗?
回复
chcying
2007年11月22日 08:26:11
4楼
这个水池放在屋顶呢,就是高位水池了!
回复
f_jg2003
2007年11月22日 18:39:20
5楼
发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱。能做到吗?
回复
chcying
2007年12月20日 14:54:28
6楼
可以阿!这个系统没有设置泵的
回复
相关推荐
寒冷地区地面做独立消防水泵房与水池
建筑消防给水
2023-06-05 21:21:18
消防水池“取水井”和“吸水井”的区别有哪些??你知道吗
建筑消防给水
2023-04-17 09:16:36
养老建筑的消防水池体积
建筑消防给水
2023-04-12 11:10:29
两格或两座消防水池现场水位显示需要几个
建筑消防给水
2023-04-03 17:13:58
消防水池内部柱子局部抗浮计算
混凝土结构
2023-03-23 10:12:02
消火栓系统设计要点(一) ——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵
建筑消防给水
2023-03-23 10:07:04
消防水池设置要求及其消防设计审查、验收问题
建筑给排水
2023-03-09 10:14:41
消防水池水质和水量监测与物联网系统构建
建筑消防给水
2023-03-02 09:50:18
首层含消防水池的多层建筑结构建模
混凝土结构
2023-02-24 15:54:34
消防水池容积和消防泵流量怎么选?
建筑消防给水
2023-01-10 14:56:52
消防水池-最低有效水位的确定
建筑消防给水
2022-12-14 10:52:34
消防水池水量计算及消防泵流量选择的问题
建筑消防给水
2022-12-02 14:53:48
两个厂区的消防水池共用问题
建筑消防给水
2022-11-10 16:41:33
消防水池与两路供水 (详解)
建筑消防给水
2022-11-08 13:48:10
新手请教,消防水池的高度和消防泵房的面积该怎么确定?
建筑消防给水
2022-09-16 20:15:56
消防水池的施工计算流程!
建筑施工
2022-08-31 15:46:30
消防水池、水箱是否可利用模块通过总线传输水位信号至消防控制室?
建筑消防给水
2022-08-24 09:58:21
消防泵房重,消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求
建筑消防给水
2022-08-19 11:13:18
消防水池的进水管、溢流管、通气、检修等配套管口的规范规定!
建筑消防给水
2022-08-18 13:10:40
消防水池相关知识点,你知道几个!
建筑消防给水
2022-08-10 13:13:21
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开