2楼
本帖最后由 蓝天飞翔 于 2017-2-19 18:12 编辑
常规的:先找板的跨度和支座情况,先按一定跨厚比假设板厚,然后统计荷载,找静力计算手册的对应模式查系数,算出弯矩;最后进行截面配筋。如果不合适就改变板厚从新来一遍。
有软件的话就简单了
(规范没有规定当板厚大于等于150mm时,板必须配置双层双向钢筋.但规范规定(《混凝土结构设计规范》GB50010-2002):
第10.1.9条在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%.)
回复
3楼
蓝天飞翔 发表于 2017-2-19 18:08 常规的:先找板的跨度和支座情况,先按一定跨厚比假设板厚,然后统计荷载,找静力计算手册的对应模式查系数 …谢谢您的答复,麻烦您看看我这样配怎么样,客厅现浇板厚度为180mm,钢筋下部ø14@120双向,上部ø14@120双向,能否给个参考,给个更好的建议,我个人觉得这样不太理想
回复
4楼
与龙共舞11 发表于 2017-2-21 16:56 谢谢您的答复,麻烦您看看我这样配怎么样,客厅现浇板厚度为180mm,钢筋下部ø14@120双向,上部ø …还可以,只是主筋设置大了些,不过也没有什么问题。
回复
5楼
蓝天飞翔 发表于 2017-2-21 19:31 还可以,只是主筋设置大了些,不过也没有什么问题。其实我觉得这样不太经济,如果能做成单层筋,不做双层筋,你觉得可以吗,能否给个单层筋的配比方法,或是更经济的方法,谢谢
回复
6楼
蓝天飞翔 发表于 2017-2-21 19:31 还可以,只是主筋设置大了些,不过也没有什么问题。这房子是3层民房,不是框架的,砖混加构造柱
回复
7楼
与龙共舞11 发表于 2017-2-22 08:56 这房子是3层民房,不是框架的,砖混加构造柱关键是您的楼板是现浇的,而且厚度为18cm,从图纸上看客厅开间6.1m,进深5.5m,那么必须加梁(保证结构安全),即便为砖混结构也要在梁下设置构造柱,所以为安全必须做。
回复
8楼
蓝天飞翔 发表于 2017-2-22 12:39 关键是您的楼板是现浇的,而且厚度为18cm,从图纸上看客厅开间6.1m,进深5.5m,那么必须加梁(保证结构安 …谢谢您的耐心答复:)
回复
9楼
与龙共舞11 发表于 2017-2-22 18:31 谢谢您的耐心答复您太客气了,不用谢,大家共同讨论嘛
回复
10楼
我到觉得板太厚啦
回复