排烟风管尺寸
wanmeijixian
2017年02月17日 09:43:00
来自于通风排烟
只看楼主

请问下排烟系统负责多个防烟分区,排烟主管只需要按最大的防烟分区排烟量计算么~

请问下排烟系统负责多个防烟分区,排烟主管只需要按最大的防烟分区排烟量计算么~
天峰飞鹰
2017年02月17日 09:59:25
2楼
可以、尽可能把防烟分区的面积划分的相近
回复
qiaobin321
2017年02月17日 15:30:46
3楼
排烟主管当然得按风机风量确定!也就是最大防烟分区面积×120m3/h。如果你按最大防烟分区排烟量计算主风管,那么系统运行起来风量是肯定达不到的,因为阻力太大!
回复
lingzhuhan
2017年02月17日 15:47:41
4楼
按最大防烟分区面积×120m3/h计算排烟量,红宝书P1225有专门的解释。
回复

相关推荐

APP内打开