请大神解惑:为何雨淋系统要用感温探测器联动,房间高度超过8m,感温探测器均不能使用,那雨淋系统怎么办 ? 规范要求,GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范:4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。
规范要求,GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范: 4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的 感温火灾探测器或一只 感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。