2楼
原则上要看你的系统设置和建筑情况确定
一般仅排烟的系统可以依据两个原则布置风口:
1、到该防烟分区最远点的距离不超过30米
2、排烟口风速不超过10m/s
确定排烟量和排烟口个数后,可依据5m/s左右风速确定排烟口尺寸
回复
3楼
请问楼上的朋友,5米/秒的速度是否有些小啊。
回复
4楼
根据排烟所处环境,常有人的地方不算小,高了噪声就大,人会受不了。
回复
5楼
在危难的时候还会在意人会受不了吗
回复
6楼
发生火灾的时候,还会有人在那里讲究噪音吗?
回复
7楼
哪位可以全面的 谈谈啊?
我也急想知道
回复
8楼
如果只是单纯的排烟8米/秒左右就可以吧?
回复
9楼
呵呵,楼上几位说的对,都着火了,逃命还来不及呢,谁还在乎噪音啊
回复
10楼
能具体举个计算排烟口的例子吗?谢谢
回复