地下金属管道在某些区域需要做阴极保护,但是我查了一些手册,只找到钢管阴极保护的做法,那球墨铸铁管是否需要做,有什么需要注意的吗? 之前遇到过球墨铸铁管和钢管连接,也只是对两种管材连接的部位做阴极保护。 在百度上,这个问题,只是有人说“需要”,但是没有更多的扩展说明,希望大家能讨论一下。希望有这方面经验的人能普及一下这方面知识。
地下金属管道在某些区域需要做阴极保护,但是我查了一些手册,只找到钢管阴极保护的做法,那球墨铸铁管是否需要做,有什么需要注意的吗?
之前遇到过球墨铸铁管和钢管连接,也只是对两种管材连接的部位做阴极保护。
在百度上,这个问题,只是有人说“需要”,但是没有更多的扩展说明,希望大家能讨论一下。希望有这方面经验的人能普及一下这方面知识。
2楼
我说的特殊地区,主要是指在腐蚀性土中、电气化铁路附近或其他有散电流存在的地区
回复
3楼
铸铁管是金属管道,也应该按照规范要求做阴极保护,
回复
4楼
7.4.2 金属管道应考虑防腐措施。金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里。金属管道外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料。
金属管道敷设在腐蚀性土中以及电气化铁路附近或其他有杂散电流存在的地区时,为防止发生电化学腐蚀,应采取阴极保护措施(外加电流阴极保护或牺牲阳极)。
规范中明确说金属管道要采取阴极保护
回复
5楼
yangyi19892009 发表于 2017-2-15 10:09 7.4.2 金属管道应考虑防腐措施。金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里。金属管道外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘 …规范的确是这样规定,但是查了一些手册,只是针对对钢管的阴极保护,对铸铁管的阴极保护都没有提及。您在设计中,遇到这种情况,会怎么处理呢?
回复
6楼
文献《大口径球墨铸铁管用于长距离输水工程的优势分析》中说球墨铸铁本身较好的内外防腐措施克服了长距离电化学腐蚀,不用像钢管一样需要采用阴极保护措施;
文献《供水系统铸铁管材的腐蚀行为及影响因素研究_齐北萌》中建议对球墨铸铁采取阴极保护。
楼主酌情看下吧,再搜索下文献,并和厂家沟通联系一下
回复
7楼
yangyi19892009 发表于 2017-2-15 14:49 文献《大口径球墨铸铁管用于长距离输水工程的优势分析》中说球墨铸铁本身较好的内外防腐措施克服了长距离电 …你手头有没有这两个文献,能不能在论坛里共享下。
回复
8楼
shang_tingting 发表于 2017-2-15 16:08 你手头有没有这两个文献,能不能在论坛里共享下。你给我个邮箱地址,我发邮件给你吧。
回复
10楼
yangyi19892009 发表于 2017-2-16 10:12 你给我个邮箱地址,我发邮件给你吧。邮箱shang_tingting@163.com ,谢谢。如果您愿意在网上共享资料的话,可以直接在回帖中添加附件上传,我会给您评分奖励。
回复
11楼
shang_tingting 发表于 2017-2-16 10:47 邮箱 ,谢谢。如果您愿意在网上共享资料的话,可以直接在回帖中添加附件上传,我会给您评分奖励。在知网上下载的,怕它告我。发过去了,不知道能不能帮上忙知网上有相关文献,如果你们公司有账号,也可以自己搜索看一下
回复
12楼
yangyi19892009 发表于 2017-2-15 14:49 文献《大口径球墨铸铁管用于长距离输水工程的优势分析》中说球墨铸铁本身较好的内外防腐措施克服了长距离电 …我看了齐北萌的论文,因为是博士论文,加上他附的个人简历,我对论文的一些内容有些质疑。虽然是博士毕业论文,但是他之前都是在做材料方面,可能对给排水方面知识不是太了解,所以他提出了为了避免余氯对管道的腐蚀,建议用臭氧,嘿嘿,读到这就抱着怀疑的态度看这个论文,我觉得还是缺乏工程实践支撑吧。这篇文章从管道内环境出发,从微生物腐蚀、流速、余氯三方面对铸铁管腐蚀进行研究说明,然后为了防腐提出一些建议,比如内衬、“不使用余氯”、做阴极保护之类的 我认为,铸铁管本身就会做水泥砂浆或树脂内衬,他这里所提到阴极保护,只是应对管内环境,和我说的应对管外环境做阴极保护还不是一回事。
回复