10kv送电跳发电机总受
qq_1486553881623
2017年02月08日 20:02:06
只看楼主

我这有台10kv800kva变压器,户外台式,送电后带上一点负荷就跳发电机总受,做耐压试验都没问题,前段为3*120电缆,长约700米,后面大约有200米单芯400的高压电缆,绝缘子都做了耐压试验,没问题的。求大神帮忙解答

我这有台10kv800kva变压器,户外台式,送电后带上一点负荷就跳发电机总受,做耐压试验都没问题,前段为3*120电缆,长约700米,后面大约有200米单芯400的高压电缆,绝缘子都做了耐压试验,没问题的。求大神帮忙解答
qd214194599
2017年02月09日 10:14:02
2楼
变压器市电供电,为什么还需发电机供电?不明白!
回复
武侯君临
2017年02月09日 10:28:48
4楼
建议检查一下二次直流,查看保护动作数据判断有无误动作。
回复
qq_1486553881623
2017年02月09日 11:51:45
5楼

速断,电流140A,我现在不明白为什么产生这么大的电流。线路都没问题
回复
wuzhenwang1
2017年02月11日 19:34:36
6楼

保护装置的变比设置了没有。
回复
wuzhenwang1
2017年02月11日 19:34:37
7楼

保护装置的变比设置了没有。
回复