最近项目上,遇到一个问题:市电进线柜和应急发电机进线柜断路器之间,要做电气联锁和机械联锁。可是生产厂家说由于市电进线断路器和应急发电进线短路规格不一样,做不了。哪位高手能解释一下,这是为什么啊?现在同时做电气、机械联锁都是采用什么方法啊?谢谢了

最近项目上,遇到一个问题:市电进线柜和应急发电机进线柜断路器之间,要做电气联锁和机械联锁。可是生产厂家说由于市电进线断路器和应急发电进线短路规格不一样,做不了。哪位高手能解释一下,这是为什么啊?现在同时做电气、机械联锁都是采用什么方法啊?谢谢了
免费打赏
fujian6132
2007年11月22日 13:28:31
12楼
“短路规格“跟联锁没有任何关系,机械联锁做不了是不是两台柜子距离太远了,太远的话可以考虑用程序锁,一把钥匙两把锁,这样只能合一台断路器.电气联锁也是可以的肯定能做到.
回复
cckkjj
2007年11月22日 14:21:16
13楼


对!一个钥匙开二把锁,这也是一种机械互锁!
回复
qiqi19801209
2007年11月22日 16:53:53
14楼


我担心的是:它2路进线+1个联络+1个油机

这个能实现吗?
回复
sctvcdx@co163
2007年11月22日 16:58:09
15楼
一般在配电柜中,都将市电断路器与发电断路器设计在同一个柜中。
市电断路器在上面,发电断路器在下面。
电气连锁大家都知道,而机械连锁是通过断路器旁的连锁拉杆实现,即在两个断路器的同一侧面有一根铁干做机械连接。
至于断路器的短路电流,它与连锁没关系。
回复
zzhspeed
2007年11月22日 17:50:49
16楼
用一个双切开关也行,只是这种规格的价格比较高
回复
cnpc_ft
2007年11月22日 23:04:50
17楼
可能是我输入错误了,本问题没有涉及短路电流问题,只是涉及断路器的框架电流,也就是说厂家对于不同框架电流的断路器做不了机械连锁。对于“一个钥匙开二把锁”,不知道谁有相关的资料,请提供一下。
回复
zhangbaisong03
2007年11月23日 08:25:20
18楼
跟环网柜一样,三锁两把钥匙一样,只能控制两台

回复
qiqi19801209
2007年11月23日 09:14:16
19楼


如果只是2个断路器是最好实现的:

1。自身配置机械联锁有拉杆和拉线2种,机构是根据断路器规格自身佩的,问题是看能不能分开订货,还有个可行的办法是直接联系断路器生产厂,请他们做个售后服务处理掉,很简单
2。现在用的框架断路器基本都有分闸锁定锁,很好实现2锁1钥匙

其实问问断路器生产厂家的技术是最终解决方案,现在大家都是猜!
回复
fujian6132
2007年11月23日 09:18:58
20楼
程序锁:202JS 两锁一钥匙,多锁一钥匙都可以,你可以向程序锁厂家索要资料,厂家有很多,(江山森源电器,镇江南汇电器等)
回复
rafel_xu
2007年11月23日 09:34:53
21楼
机械连锁也是可以做的嘛