最近项目上,遇到一个问题:市电进线柜和应急发电机进线柜断路器之间,要做电气联锁和机械联锁。可是生产厂家说由于市电进线断路器和应急发电进线短路规格不一样,做不了。哪位高手能解释一下,这是为什么啊?现在同时做电气、机械联锁都是采用什么方法啊?谢谢了
最近项目上,遇到一个问题:市电进线柜和应急发电机进线柜断路器之间,要做电气联锁和机械联锁。可是生产厂家说由于市电进线断路器和应急发电进线短路规格不一样,做不了。哪位高手能解释一下,这是为什么啊?现在同时做电气、机械联锁都是采用什么方法啊?谢谢了
22楼
一个钥匙开二把锁,这也是一种机械互锁!智能开关说明书上有介绍,你找个样本睇下就知拉
回复
23楼
靠,超简单!
机械联锁:
1.第一种情况
两台断路器同时放置于一台低压柜中,开关上下布置,用两个连杆传动;
2.第二种情况
两台断路器放置于两台低压柜中,可用两锁一钥匙,若是距离近不超过2M,也可用软连接传动;
电气连锁
可加失压脱扣,并在开关合闸回路前串接另外开关的辅助触点.
回复
24楼
你说的是设备互锁的三种情况,通常有这三种电气互锁,机械互锁(拉杆式,连线式),机械互锁还的种是钥匙互锁。
所要,楼主要明确他说的不能做的是哪个类型的互锁,我估计,应该是机械互锁(拉杆式,连线式),因为不同断路器,断路器(拉杆式,连线式),不能通用(也是不是同断路器有不同的机(拉杆,连线),,或者断路器机械互锁(拉杆,连线),安装位置不一样。
回复
25楼
距离近的话可以机械连锁,可以看看施耐德断路器或常熟开关厂断路器的样本,它上面用类似的连锁,我最近就做了一个两个断路器一个母联柜的机械连锁和电气连锁
回复
26楼
楼上的给个图看看??
回复
27楼
可以做机械联锁啦
你将两台柜子靠在一起装就可以了
主要两台断路器距离不大于2M应该可以实现的!就用钢丝联锁就行了。
回复
28楼
在同一个柜子可以直接用机械联锁,采用钢丝绳的方式