机械联锁问题
cnpc_ft
cnpc_ft Lv.3
2007年11月21日 10:25:24
只看楼主

最近项目上,遇到一个问题:市电进线柜和应急发电机进线柜断路器之间,要做电气联锁和机械联锁。可是生产厂家说由于市电进线断路器和应急发电进线短路规格不一样,做不了。哪位高手能解释一下,这是为什么啊?现在同时做电气、机械联锁都是采用什么方法啊?谢谢了

最近项目上,遇到一个问题:市电进线柜和应急发电机进线柜断路器之间,要做电气联锁和机械联锁。可是生产厂家说由于市电进线断路器和应急发电进线短路规格不一样,做不了。哪位高手能解释一下,这是为什么啊?现在同时做电气、机械联锁都是采用什么方法啊?谢谢了
免费打赏
36452046
2007年11月21日 10:48:48
2楼
我以前也在CNPC干过两年,算半个同事,呵呵。柜子之间做机械联锁好像是不行,不过电气连锁应该是可以的,要看看你们需要什么样的逻辑。一般也就是取断路器辅助接点或者PT、CT检测,再通过继电保护(PLC),将逻辑做入令一个控制回路中。比如您这个,应该是 进线柜故障跳闸 与 应急发电机工作位 与 发电机各项参数正常 等等吧,要让设计院出图。
机械连锁一般用在单个柜子中防止误操作的。
回复
36452046
2007年11月21日 10:50:29
3楼
刚刚忘记写了,与运算后输出应急发电机合闸指令。
回复
luoqing
2007年11月21日 14:12:03
4楼
樓主很簡單,用2個dw17就可以了.
回复
jing5725
2007年11月21日 15:58:17
5楼
双电源应该可以解决这个问题吧
回复
ll-723
2007年11月21日 16:23:59
6楼
要说一下是什么柜子吧,不同的柜子五防都不一样啊,双路进线和母联之间都要有闭锁,我们一般设计是认何两台断路器都能合闸,另一台不管是手动合还是电动合都合不上,
回复
cnpc_ft
2007年11月21日 21:47:00
7楼
柜子是GCS的,市电进线和应急发电机进线是在同一个柜子中,我不明白的是为什么厂家说,同一型号的断路器,规格不同,为什么做不了机械连锁?
回复
cnpc_ft
2007年11月21日 22:24:25
8楼
使用双电源切换装置也是存在同样的问题,据我所知,使用双电源切换装置的前提,是正常和备用使用的断路器是一样的整定电流,可是现在我遇到的情况是,市电的电流很大,而备用发电机的容量是比较小的(只是安保),电流很小。还请大家赐教!
回复
sushibo4321
2007年11月22日 08:20:10
9楼
这个真是有点棘手啊;
你最好还是提供一下具体的容量把;
采用手动机械联锁那种,应该是只要开关的框架电流一致,就行了,整定值可以不同,但有范围;
回复
qiqi19801209
2007年11月22日 09:56:59
10楼


提提意见阿:
1。“短路规格“跟联锁没有任何关系;
2。应急发电机的进线柜在什么位置起决定作用,太远了做不了机械联锁;
3。为什么要做机械联锁?如果你的市电进线装了失压,它会自动跳闸;只有所有的市电都失电后才会发出油机(发电机)启动信号,才会合上油机进线断路器;

能再提供详细的说明最好了,是几路市电进线?带不带联络?
回复
ccc678
2007年11月22日 10:34:48
11楼
为什么不能做机械连锁?用的是什么型号的断路器?
回复

相关推荐

APP内打开