附加横向钢筋(箍筋、吊筋)是比较常用的做法,但关于梁上有设备集中荷载或梁上起柱等情况时,是否需要设置附加横向钢筋,还是有些争议。土木君今天从原理上分析一下这个问题。附加横向钢筋 ▼ 先看看规范和图集是怎么说的: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.2.11条规定: 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担;附加横向钢筋宜采用箍筋。其条文说明解释为“当集中荷载在
附加横向钢筋(箍筋、吊筋)是比较常用的做法,但关于梁上有设备集中荷载或梁上起柱等情况时,是否需要设置附加横向钢筋,还是有些争议。土木君今天从原理上分析一下这个问题。
附加横向钢筋
▼
先看看规范和图集是怎么说的:
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.2.11条规定: 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担;附加横向钢筋宜采用箍筋。其条文说明解释为“当集中荷载在梁高范围内或梁下部传入时,为防止集中荷载影响区下部混凝土的撕裂及裂缝,并弥补间接加载导致的梁斜截面受剪承载力降低,应设置附加横向钢筋。试验研究表明,当梁受剪箍筋配筋率满足要求时,计算设置的附加横向钢筋能较好的发挥承剪作用,并限制斜裂缝
及局部受拉裂缝的宽度”。
《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》第9.3.3条规定:“当梁上托柱时,则无需配置上述附加钢筋”。
《混凝土结构构造手册》( 第四版)P160规定:“ 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担;附加横向钢筋宜采用箍筋。”
从规范和图集可以看出,当梁上部有集中荷载时候是不需要设置附加横向钢筋的。
当梁下部或梁截面高度范围内有集中荷载作用时,在荷载位置以上部分的梁段内存在受拉应力,如下图所示,荷载作用的位置处红色为混凝土拉应力区,这样可能会使下部混凝土产生撕裂及裂缝。
集中荷载作用在梁下部
▼
但当集中荷载作用在梁上部时,荷载作用在受压区,不会使下部混凝土产生撕裂及裂缝。如下图所示:
集中荷载作用在梁上部
▼
所以当位于梁下部或梁截面高度范围内有集中荷载时,应配置附加横向钢筋,将集中力传到梁上部的受压区,而当集中荷载作用在梁上部时,荷载本来就位于受压区,就没有必要配置附加横向钢筋了。