回弹法检测粘土砖抗压强度
co1473744673744
2017年01月16日 10:35:58
只看楼主

一、参考准则国家标准《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T 50315-2011)中华人民共和国行业标准《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》(JC/T796-1999)上海市工程建设规范《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005)二、 原理粘土砖也称为烧结砖,是建筑用的人造小型块材,粘土砖以粘土(包括页岩、煤矸石等粉料)为主要原料,经泥料处理、成型、干燥和焙烧而成,有实心和空心的分别。

一、参考准则

国家标准《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T 50315-2011)中华人民共和国行业标准《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》(JC/T796-1999)上海市工程建设规范《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005)

二、 原理

粘土砖也称为烧结砖,是建筑用的人造小型块材,粘土砖以粘土(包括页岩、煤矸石等粉料)为主要原料,经泥料处理、成型、干燥和焙烧而成,有实心和空心的分别。
砖回弹仪用以测试粘土砖的抗压强度,是现场检测用的最广泛的粘土砖抗压强度无损检测仪器。
回弹仪的基本原理是用弹簧驱动重锤,重锤以恒定的动能撞击与粘土砖表面垂直接触的弹击杆,使局部粘土砖发生变形并吸收一部分能量,另一部分能量转化为重锤的反弹动能,当反弹动能全部转化成势能时,重锤反弹达到最大距离,仪器将重锤的最大反弹距离以回弹值(最大反弹距离与弹簧初始长度之比)的名义显示出来。而重锤反弹的距离与粘土砖表面硬度存在一定关系。而表面硬度与粘土砖的极限强度又存在一定关系。通过大量的试验可以将回弹高度和极限强度的关系用一条曲线(测强曲线)来表达。而后,我们可以通过回弹仪测试材料表面硬度来推算其强度。



三、砖回弹检测

根据现场检测条件,在选定测区内,敲除表面粉刷层后的砖墙(或砖柱)上每处选择10块(根据上海市建设工程规范《既有建筑物结构检测与评定标准》,材料强度的检测,同一检测单元中的抽样数量不应小于5个)完整的砖,除去浮灰。每块砖上布置10个(或者5个)弹击点,采用回弹仪测试并记录其回弹值。测试时,每次弹击三下,取三次的平均值作为该点的回弹值。注意:了解房屋改造历史,布置测点应在其原始墙体处,避免开洞后填补等部位。

四、 回弹数据处理
根据现场检测的回弹数据,需要计算出单块平均回弹值、平均回弹值、标准差、标准值、单块最小平均回弹、强度评定值、综合评定值。单块平均回弹值:

式中:i代表侧位编号,j代表该编号下第几个数据,fij代表i编号下第j个回弹值数值。平均回弹值:
标准差σ:该构件下检测的单块平均回弹值的标准差。标准值S:S= fi —1.8*σ单块最小平均回弹fimin:该构件下检测的单块平均回弹值的最小值。

强度评定值Fi:1)标准差σ小于等于3时,得出Fi=min(0.0098*σ2.0788,0.0245*σ1.8893),如果Fi大于等于10,则Fi的值作为强度评定值,否则Fi=min(0.0098*σ2.0788,0.0245*σ1.8893,0.0187*fimin1.9491)的值作为强度评定值;
2)标准差σ大于3时,Fi= min(0.0098*σ2.0788,0.0187* fimin 1.9491),如果Fi大于等于10,则Fi的值作为强度评定值,否则Fi =min(0.0098*σ2.0788,0.0245*σ1.8893,0.0187* fimin 1.9491)的值作为强度评定值。综合评定值fck:根据以上计算过程,得出图如下所示:
式中:fck-——综合评定值 fmimin——图2.2.4中强度评定值的最小值 mfm——为强度评定值平均值, S——图2.2.4中强度评定值的标准差 km——从下图2.2.5中取值
n为上图中构建强度推定值的数据个数即构件数量(比如此处有5个数据,所以在计算时n取5, 取2.005)。【当n为表格中的中间数时,按照差值法取值,如当n为22时, =1.764*(1.764-1.48)×2/5】

五、检测流程图


378f8eb312a88914be55.zip
12.6 KB
立即下载
fc22fc4c8942d9e71a9f.zip
206 KB
立即下载

相关推荐

APP内打开