计算500KVA的变压器满负荷运行的容量
jxyuxy
jxyuxy Lv.2
2007年11月21日 08:38:31
来自于变压器
只看楼主

请问500KVA的变压器满负荷运行容量是多少

请问500KVA的变压器满负荷运行容量是多少
免费打赏
jingli1984
2008年03月28日 15:17:53
22楼


此回复才解决楼主的提问要求!

(楼主是问500KVA的变压器满负荷运行的有功功率是多少kW?)
回复
qq176482862
2008年03月28日 15:27:17
23楼


各参数:kc=0.6 cos@=0.8.。
则:180*5*0.5/0.8=563kw

选630的。如果按供电局算数。全国10个三峡电站也满足不了基本的照明问题。
实际我们现在却还能基本满足全国的用电量。
回复
qinlin05
2008年03月28日 19:19:58
24楼
楼主提的问题不太恰当,“500KVA的变压器满负荷运行的容量”,即负荷率为1.00,满负荷运行容量就是500kVA。

设负载功率因数为0.7,变压器满负荷电流时,最大有功为350kW;
设负载功率因数为0.8,变压器满负荷电流时,最大有功为400kW;
设负载功率因数为0.9,变压器满负荷电流时,最大有功为450kW;
设负载功率因数为0.95,变压器满负荷电流时,最大有功为475kW;
回复
yangqihong-163
2008年03月29日 13:58:15
25楼
不过你要考虑乘以变压器的效率呀。变压器的效率一般是85%,你的功率因数为0.95时,最大有功为475kW在乘85%的效率后得出的403.75kW。
回复
ikealan
2008年03月29日 16:36:54
26楼
同意25楼看法,就是根据实际工作经验500KVA的变压器也只能带400KW的负荷了。
回复
rdpwww
2008年03月30日 14:50:03
27楼
我听说,1A的电流大约可以按600W来算的。
回复

相关推荐

APP内打开