关于排烟窗的面积问题
kongtiao96
kongtiao96 Lv.3
2017年01月11日 16:27:52
来自于通风排烟
只看楼主

建筑防烟排烟系统技术规范 GBxxxxx—201× 5.2 排烟系统设计计算 4 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,机械排烟量不应小于 13,000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于 2m2的排烟窗且两侧排烟窗的距离不应小于走道长度的 2/3; 请教大侠:上述的2平方米面积指的是排烟窗的有效面积吗?该层1/2高度以下的开窗面积是否计入?

建筑防烟排烟系统技术规范 GBxxxxx—201 ×
5.2 排烟系统设计计算

4 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,机械排烟量不应小于 13,000m 3/h,或在走道两端
(侧)均设置面积不小于 2m 2的排烟窗且两侧排烟窗的距离不应小于走道长度的 2/3;

请教大侠:上述的2平方米面积指的是排烟窗的有效面积吗?该层1/2高度以下的开窗面积是否计入?
免费打赏
zhoujieer123
2017年04月17日 10:21:06
14楼

谢谢楼主分享
回复
twb620810
2017年04月25日 08:37:06
15楼
应该是有效面积,如果窗只能开不到90度应进行折算。1/2高度以下的开窗面积不应计入,因其排烟效果差.
回复
七纷
2017年08月22日 15:27:42
16楼
1/2层高以下窗的不计入排烟面积,是规范规定么?
回复
流沙无形
2017年08月23日 08:59:32
17楼
有效面积 1/2高度以下的开窗面积不应计入,因其排烟效果差。
回复