建筑防烟排烟系统技术规范 GBxxxxx—201× 5.2 排烟系统设计计算 4 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,机械排烟量不应小于 13,000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于 2m2的排烟窗且两侧排烟窗的距离不应小于走道长度的 2/3; 请教大侠:上述的2平方米面积指的是排烟窗的有效面积吗?该层1/2高度以下的开窗面积是否计入?
建筑防烟排烟系统技术规范 GBxxxxx—201
×
5.2 排烟系统设计计算
4 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,机械排烟量不应小于 13,000m
3/h,或在走道两端
(侧)均设置面积不小于 2m
2的排烟窗且两侧排烟窗的距离不应小于走道长度的 2/3;
请教大侠:上述的2平方米面积指的是排烟窗的有效面积吗?该层1/2高度以下的开窗面积是否计入?
2楼
应该是有效面积,如果窗只能开不到90度应进行折算。1/2高度以下的开窗面积不应计入,因其排烟效果差。
回复
3楼
应该是指排烟窗可开启面积
回复
4楼
自然排烟和通风的开窗有效面积计算。在外墙上开窗时,根据其安装位置不同有侧开窗和顶开窗,侧开窗开窗角度大于70°时,其面积可以按侧开窗的全面积计算;侧开窗开窗角度小于70°时,其面积应按侧开窗的水平投影面积计算值作为有效开窗面积(可按式2.5.1计算);侧开窗为侧拉窗时,其面积应按最大能开启窗口的面积计算;侧开窗为百叶窗时,其开窗面积应按窗的有效开口面积计算;当采用平推窗设置在顶部时,其面积应按窗周长的1/2与平推距离的乘积来计算,该数值不得大于窗的面积;当平推窗设置在侧墙时,其面积应按窗周长的1/4与平推距离的乘积计算,该数值不得大于窗面积。
Fp=Fc•Sinα (2.5.1)
式中:Fp—有效排烟面积,单位m2;
Fc—窗的面积,单位m2;
α—窗的开启角度。
回复
5楼
谢谢各位大侠,看来以前版本中条文说明中,所述固定窗户可以砸碎玻璃充当可开启面积的说法,在这次报批稿中不能计入可开启面积了。
回复
6楼
学习了,2017暖通学起
回复
7楼
kongtiao96 发表于 2017-1-17 16:41 谢谢各位大侠,看来以前版本中条文说明中,所述固定窗户可以砸碎玻璃充当可开启面积的说法,在这次报批稿中 …老版本的防火规范(包括条文说明)中从来就没有固定窗户可以砸碎玻璃充当可开启面积的说法。
回复
8楼
应该是有效面积,如果窗只能开不到90度应进行折算。1/2高度以下的开窗面积不应计入,因其排烟效果差。
回复
11楼
应该是有效面积,如果窗只能开不到90度应进行折算。1/2高度以下的开窗面积不应计入,因其排烟效果差。
回复
12楼
这个2平米我也有疑问 既然排烟窗 着火的时候不都砸碎了 要不要可开启2平米没意义啊 窗面积2平米不就够了
回复
13楼
这个2平米我也有疑问 既然排烟窗 着火的时候不都砸碎了 要不要可开启2平米没意义啊 窗面积2平米不就够了
回复