我的师傅说用一层的Ratx比二层的Ratx要大于0.7,但是Ratx本来就是一个比值啊,用比值比有什么意义呢?
我的师傅说用一层的Ratx比二层的Ratx要大于0.7,但是Ratx本来就是一个比值啊,用比值比有什么意义呢?
12楼
ratx 是剪切刚度比 一般用于嵌固端判断。不用于层间刚度比判断。
根据高规3.5.2.1 框架结构层间刚度比 是采用楼层剪力除以层间位移判断刚度。也就是RJX3输出刚度具体数值.
其中ratx1和ratx2 就是用RJX3的算法进行0.7倍刚度和0.8倍上三层刚度进行数值判断。
这个比值大于1 就是满足层间刚度比要求。
回复
13楼
yahoovladier 发表于 2017-1-12 13:44 ratx 是剪切刚度比 一般用于嵌固端判断。不用于层间刚度比判断。根据高规3.5.2.1 框架结构层间刚度比 是 …我也是这么理解的,奈何他们还是坚持自己的做法。对于无地下室的,Ratx有什么要求?
回复
14楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
15楼
不够的话考虑一下结构刚度
回复