明装配电箱利用金属线槽做电缆敷设,配电箱与线槽结合处该如何施工?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2017年01月04日 21:47:13
只看楼主

明装配电箱利用金属线槽(这种类似不锈钢材质的是不是专业术语叫金属线槽)做电缆敷设,配电箱至电梯控制柜这段明装电缆敷设做法,具体做法和描述见图片说明:有一个问题1:配电箱与线槽结合处该如何施工?现场是直接将金属线槽插进配电箱,没有做任何处理,个人觉得非常不妥,按照施工工艺该如何施工的(现场做法见最后两张图)清晰大图:

明装配电箱利用金属线槽(这种类似不锈钢材质的是不是专业术语叫金属线槽)做电缆敷设,配电箱至电梯控制柜这段明装电缆敷设做法,具体做法和描述见图片说明:
有一个问题
1:配电箱与线槽结合处该如何施工?现场是直接将金属线槽插进配电箱,没有做任何处理,个人觉得非常不妥,按照施工工艺该如何施工的(现场做法见最后两张图)
1.jpg




2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg


清晰大图:





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

f68b8ac716e7d458c9f6.rar
14.1 MB
立即下载
免费打赏
hcrdq
2017年02月22日 16:39:08
23楼
最起码的切口要无毛刺,连接要可靠。
回复
boyzxx
2017年02月25日 11:32:06
24楼
配电箱根据桥架大小开洞,洞口应略小于桥架截面尺寸,配电箱开洞部位用绝缘胶条进行隔离。桥架底板割除,两侧边保留5~8cm左右翻折90度贴紧配电箱开口处,使用半圆头方颈螺栓将桥架与配电箱连接牢固并使用软编织铜线进行跨接。待电缆穿过后,使用防火泥封堵。
回复
ythaomen
2017年02月28日 16:45:52
25楼
应该有接口,但现实中很少使用。我们是用U型胶条封边再插入。
回复
co1488524108200
2017年03月03日 14:58:57
26楼
穿孔时要对电缆进行套管保护
回复
y2720526
2017年03月08日 14:07:15
27楼
实际操作的时候,大部分都是上下开孔进入 洞口打磨就上了
回复
changan_1
2017年03月09日 11:27:14
28楼
现场做的好不好就是施工水平的差距,还是钱的原因。
回复
lw010
2017年03月14日 06:20:05
29楼
谢谢楼主分享!
回复
猪头阿三
2017年03月26日 08:08:12
30楼
谢谢楼主分享
回复
柳飞飘雪
2017年03月28日 15:36:41
31楼
谢谢楼主,很好的资料,收藏了
回复
猪头阿三
2017年04月01日 08:32:18
32楼
谢谢楼主的分享