明装配电箱利用金属线槽做电缆敷设,配电箱与线槽结合处该如何施工?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2017年01月04日 21:47:13
只看楼主

明装配电箱利用金属线槽(这种类似不锈钢材质的是不是专业术语叫金属线槽)做电缆敷设,配电箱至电梯控制柜这段明装电缆敷设做法,具体做法和描述见图片说明:有一个问题1:配电箱与线槽结合处该如何施工?现场是直接将金属线槽插进配电箱,没有做任何处理,个人觉得非常不妥,按照施工工艺该如何施工的(现场做法见最后两张图)清晰大图:

明装配电箱利用金属线槽(这种类似不锈钢材质的是不是专业术语叫金属线槽)做电缆敷设,配电箱至电梯控制柜这段明装电缆敷设做法,具体做法和描述见图片说明:
有一个问题
1:配电箱与线槽结合处该如何施工?现场是直接将金属线槽插进配电箱,没有做任何处理,个人觉得非常不妥,按照施工工艺该如何施工的(现场做法见最后两张图)
1.jpg




2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg


清晰大图:





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

f68b8ac716e7d458c9f6.rar
14.1 MB
立即下载
免费打赏
hufujun2011
2017年04月11日 00:08:06
33楼
1、整体镀锌板线槽安装倒了,应该横着装。
2、镀锌板线槽可以不用跨接接地线,但配电箱与线槽段必须跨接接地线。
3、线槽与配电箱连接只有上下进出线,配电箱开孔应采用专用开孔器开孔且毛刺必须打磨,打磨后上胶套,电缆敷设完成后采用防火封堵。
回复
co1470810793697
2017年04月11日 11:01:59
34楼
很好的 问题 细微之处体现专业
回复
co1492046857101
2017年04月13日 09:43:12
35楼
可以在配电箱钣金制作时,预留可拆卸电缆槽盖板,需要时拆下即可。
回复
水利万物而不争
2017年04月15日 08:48:26
36楼
施工中的细节处理,值得学习
回复
qq_1425532787959
2017年04月15日 10:56:21
37楼
lht0629 发表于 2017-2-3 16:54 哈哈从没见过从箱侧面进出线的,违规开孔了,要从下方出线并用专业开孔器开孔,孔洞应护口,穿完线后应进行 …说的不错!!!!!
回复
刘氏浅寻
2017年05月11日 09:21:14
38楼
为了土木币。。。。。。。。。。。。。。
回复
刘氏浅寻
2017年05月11日 09:27:48
39楼
为了土木币。。。。。。。。。。。。。。
回复
刘氏浅寻
2017年05月11日 09:47:38
40楼
为了土木币。。。。。。。。。。。。。。
回复
刘氏浅寻
2017年05月11日 11:25:51
41楼
为了土木币。。。。。。。。。。。。。。
回复
刘氏浅寻
2017年05月11日 12:15:12
42楼
为了土木币。。。。。。。。。。。。。。