明装配电箱利用金属线槽做电缆敷设,配电箱与线槽结合处该如何施工?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2017年01月04日 21:47:13
只看楼主

明装配电箱利用金属线槽(这种类似不锈钢材质的是不是专业术语叫金属线槽)做电缆敷设,配电箱至电梯控制柜这段明装电缆敷设做法,具体做法和描述见图片说明:有一个问题1:配电箱与线槽结合处该如何施工?现场是直接将金属线槽插进配电箱,没有做任何处理,个人觉得非常不妥,按照施工工艺该如何施工的(现场做法见最后两张图)清晰大图:

明装配电箱利用金属线槽(这种类似不锈钢材质的是不是专业术语叫金属线槽)做电缆敷设,配电箱至电梯控制柜这段明装电缆敷设做法,具体做法和描述见图片说明:
有一个问题
1:配电箱与线槽结合处该如何施工?现场是直接将金属线槽插进配电箱,没有做任何处理,个人觉得非常不妥,按照施工工艺该如何施工的(现场做法见最后两张图)
1.jpg




2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg


清晰大图:





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

f68b8ac716e7d458c9f6.rar
14.1 MB
立即下载
免费打赏
电气书生
2017年01月23日 14:23:41
12楼
学习了,前面说的有道理。
回复
蜗牛行者
2017年01月23日 17:25:57
13楼
要求严格些的话,线槽穿电箱(柜)的孔要用防火泥封堵。
回复
a396673967
2017年01月24日 11:27:28
14楼
路过 学习 感谢楼主分享
回复
fangyangde0413
2017年01月26日 09:11:39
15楼
我是根根 发表于 2017-1-6 17:44 要求严格些的话,线槽穿电箱(柜)的孔要用防火泥封堵。有规范出处?
回复
fangyangde0413
2017年01月26日 09:13:05
16楼
还有一个问题,电缆桥架的跨接螺栓要朝外面。
回复
lht0629
2017年02月03日 16:54:15
18楼
哈哈从没见过从箱侧面进出线的,违规开孔了,要从下方出线并用专业开孔器开孔,孔洞应护口,穿完线后应进行防火封堵。
回复
哈哈哈尼
2017年02月06日 12:42:30
19楼
进来看看学习下
回复
7711zhj
2017年02月07日 12:03:47
20楼
作为电气施工案例,挺不错的,谢谢分享!
回复
vip00176
2017年02月14日 15:06:18
21楼
桥架与配电柜之间是否有接地连接?图片中好像没有做
回复
小宝小陆
2017年02月21日 14:46:18
22楼
谢谢楼主分享!
回复

相关推荐