明装配电箱利用金属线槽做电缆敷设,配电箱与线槽结合处该如何施工?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2017年01月04日 21:47:13
只看楼主

明装配电箱利用金属线槽(这种类似不锈钢材质的是不是专业术语叫金属线槽)做电缆敷设,配电箱至电梯控制柜这段明装电缆敷设做法,具体做法和描述见图片说明:有一个问题1:配电箱与线槽结合处该如何施工?现场是直接将金属线槽插进配电箱,没有做任何处理,个人觉得非常不妥,按照施工工艺该如何施工的(现场做法见最后两张图)清晰大图:

明装配电箱利用金属线槽(这种类似不锈钢材质的是不是专业术语叫金属线槽)做电缆敷设,配电箱至电梯控制柜这段明装电缆敷设做法,具体做法和描述见图片说明:
有一个问题
1:配电箱与线槽结合处该如何施工?现场是直接将金属线槽插进配电箱,没有做任何处理,个人觉得非常不妥,按照施工工艺该如何施工的(现场做法见最后两张图)
1.jpg




2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg


清晰大图:





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

f68b8ac716e7d458c9f6.rar
14.1 MB
立即下载
免费打赏
co1482823138581
2017年01月05日 10:06:30
2楼
谢谢!中级电气,高级电气加好友,2320623371
回复
我是根根
2017年01月06日 17:41:02
3楼

这个部位,要么2条黑色缆线加软套管保护,要么箱体切口位置采取措施(如橡胶条)保护防止割伤线缆和人员的手。
回复
我是根根
2017年01月06日 17:42:43
4楼
这种是热镀锌板线槽,平常工地叫“星槽”
回复
我是根根
2017年01月06日 17:44:22
5楼
要求严格些的话,线槽穿电箱(柜)的孔要用防火泥封堵。
回复
zzs05301235
2017年01月09日 11:19:20
6楼
是不妥的,切口要光滑处理,无毛刺,开口安装橡胶条,出线空隙防火处理~!
回复
qq_1427963678342
2017年01月11日 16:52:33
7楼
进来看看学习下
回复
qq_1483587827810
2017年01月12日 20:42:23
8楼
学习。。。。。
回复
知乎圆桌
2017年01月20日 15:07:36
9楼
想在网络上找张成品照片都找不到,说明对于这种情况大家都没处理的多。

只有这么一张利用连接片做的处理。
桥架与配电箱连接之连接片.png
回复
木叶秋声
2017年01月21日 21:02:17
10楼
谢谢楼主分享!
回复
浪尽天涯
2017年01月22日 19:13:35
11楼
你再后的图开孔不规范,应该要用杯梳连接
回复