防护型人防密闭接线盒尺寸规格接线预埋安装要求说明
nangua2011
nangua2011 Lv.2
2017年01月03日 14:38:54
来自于水处理
只看楼主

防护型人防密闭接线盒尺寸规格接线预埋安装要求说明 详情请咨询15353579480就是一个盒子用来装线的,零售价60元一个,我们的是标准尺寸优点:1、国际,3个厚,3MM ,尺寸 180*150*120MM 2、经过很多工序处理,如高温处理3、防腐,不掉色4、是热镀的,像有些价格比较便宜的是冷镀产品,质量不一样的。一、概述及型号编制人防工程施工过程当中,电气工程线缆敷设经常会使用到防护密闭过线盒。顾名思义防护密闭过线盒能够保证涉电专业(电气、网络、监控、消防总线等—)暗敷管线穿越人防特性墙体时,能有效的解决管线穿越所引起的防护密闭性能下降甚至是破坏的问题。

防护型人防密闭接线盒尺寸规格接线预埋安装要求说明 详情请咨询15353579480
就是一个盒子用来装线的,零售价60元一个,我们的是标准尺寸
优点:1、国际,3个厚,3MM ,尺寸 180*150*120MM
2、经过很多工序处理,如高温处理
3、防腐,不掉色
4、是热镀的,像有些价格比较便宜的是冷镀产品,质量不一样的。
一、概述及型号编制
人防工程施工过程当中,电气工程线缆敷设经常会使用到防护密闭过线盒。顾名思义防护密闭过线盒能够保证涉电专业(电气、网络、监控、消防总线等—)暗敷管线穿越人防特性墙体时,能有效的解决管线穿越所引起的防护密闭性能下降甚至是破坏的问题。
1、现浇混凝土楼板上的接线盒预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。
2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎固定,并仔细核对标高,接线盒底端标高应以比要求标高高1CM为宜,接线盒内装入填充物后盒口用塑料胶布封好。
3、在后砌墙体上的接线盒、配管或配电箱的预理须在砌体前向总包单位提供详细的预留孔洞图,或者采用云石机切槽预埋即可。
4、接线盒必须与管路可靠接地,暗埋接线盒与焊接钢管采用圆钢与接线盒双层折边处点焊接地,与镀锌钢管或明装接线盒采用专用接地线卡接接地。
5、设备孔洞的预留应依据图纸认真复查土建预留的电气井道、孔、洞等的位置及尺寸是否正确。