关于卫生间淋浴与插座的安全距离问题
boyzxx
boyzxx Lv.3
2017年01月01日 23:32:46
只看楼主

正在做的一个住宅工程,质监部门验收时提出淋浴头(以冷水内丝弯头和热水内丝弯头中间为准)与插座的距离不得小于1.2米,若必须设置在1.2米范围内时,则插座高度应该在2.25米以上。个人感觉这条规定不太合理,住宅卫生间本身面积就很小,而且该插座是设置在洗脸盆一侧供吹风机使用的,如果装到2.25米以上不方便使用,并有可能被隐蔽在吊顶内失去其使用价值。今天找了很多规范也没找到这条规定的出处,麻烦问一下论坛里的大神,上述要求出自哪本规范或者图集?

QQ图片20170101231909.png

xjghns
2017年02月02日 16:35:09
13楼

谢谢分享 学习学习
回复
药水瓶盖
2017年02月04日 16:06:18
14楼
审图大爷和我说 淋浴头位置也不准 必须绝对保证超过1.2m 淋浴头左右挪动之后不满足1.2m也不行 要是对面墙不够1.2米你就全给我放2.3m高去
回复
哈哈哈尼
2017年02月06日 12:40:41
15楼
谢谢楼主分享
回复
linxiaoyu76
2017年02月16日 11:16:38
16楼
承教了,谢谢!
回复
qinnong2008
2017年02月19日 14:50:17
17楼

谢谢楼主分享
回复
小宝小陆
2017年02月21日 14:41:27
18楼
卫生间插座都带防溅盒,就没有问题了。
回复
机电设计师
2017年02月23日 09:38:21
19楼
直接在插座加个防水符号就行
回复
co1488115010325
2017年03月04日 12:12:22
20楼

谢谢楼主分享
回复
co1488115010325
2017年03月04日 12:12:46
21楼

谢谢楼主分享
回复
co1488115010325
2017年03月04日 12:13:14
22楼

谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开