请教:室外消防给水问题
sdldr
sdldr Lv.2
2017年01月01日 23:16:29
只看楼主

一路市政供水的高层居住区,室外消火栓采用室外消火栓泵+室外消火栓管网供水,请问市政给水管道是否还需要设置室外消火栓?如需要设置,每个水泵接合器15~40m范围内,是否两种室外消火栓(室外消火栓、市政消火栓)都要设置?哪位大神解解惑!!

一路市政供水的高层居住区,室外消火栓采用室外消火栓泵+室外消火栓管网供水,请问市政给水管道是否还需要设置室外消火栓?如需要设置,每个水泵接合器15~40m范围内,是否两种室外消火栓(室外消火栓、市政消火栓)都要设置?哪位大神解解惑!!
baitian163
2017年03月23日 21:51:44
2楼
室外消火栓相对该单体建筑物而言,市政消火栓相对建筑物所在小区而言。可以看看消水规6.1.5。
回复
liugps
2017年03月24日 12:34:19
3楼
用了水池-室外消火栓泵-室外消火栓管网-室外消火栓这样的系统后,小区内的市政压力室外给水管上不用再接消火栓了,给水管只有一路,有可能在火灾时刚好坏了起不了作用,这也是要设水池贮存室外消防用水的原因。
回复
风水meng
2017年09月19日 11:38:18
4楼
需要用合用水池