各位消防考友,经历过案例分析考试的众位亲,是否觉得“消防给水”超虐,根本就不知道他在考什么,根本就不知道怎么思考。。。。。。
小编今天,和大家一起分享消防给水的两个超难计算,搞明白了,甩开众人一条街
一、水泵的设计扬程
消防水泵或消防给水系统所需要的设计扬程或设计压力,说明白点就是:水泵从地下消防水池边上,往上打水,需要把水打上去多高就可以满足系统运行了,这个就需要计算“水泵吸水口至最不利水灭火设施的几何高差”,大家不要以为这样就行了,我们还需要打开消火栓出水时,满足一定的充实水柱要求。因此:
在不考虑管道沿程水头损失、管件和阀门等局部水头损失的情况下,消防水泵或消防给水所需要的设计扬程或设计压力,宜按下式计算:
P = 0.01H+P0
式中:P——消防水泵或消防给水系统所需要的设计扬程或设计压力(MPa);
H——当消防水泵从消防水池吸水时,H为最低有效水位至最不利水灭火设施的几何高差;当消防水泵从市政给水管网直接吸水时,H为火灾时市政给水管网在消防水泵入口处的设计压力值的高程至最不利水灭火设施的几何高差(m);
P0——最不利点水灭火设施所需的设计压力(MPa)。
注意:
(1)P0取值:高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
(2)式中0.01为换算系数。100m=1.0MPa。
二、系统工作压力计算
消防给水系统的工作压力,不同于水泵的设计扬程(压力)。因为,系统的管网仅仅满足水泵的设计扬程(压力)的要求是不够的。我们还要满足极端情况下的压力要求,以及需要克服管网自身的高差带给管网的压力。
鉴于系统给水形式的不同,规范将系统的工作压力计算分为四种类型:
(1)高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
(2)市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
(3) 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;
图中,①水泵吸水口最大静水压力即H1;
②消防水泵零流量时的压力即1.2~1.4倍的消防水泵设计扬程。
③综上所述,采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为(1.2~1.4)×[0.01H+0.35(0.25)]+H1。(式中H为最低有效水位至最不利水灭火设施的几何高差)
(4)采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
①稳压泵位于屋顶的情况:系统工作压力=(1.2~1.4)×[0.01H+0.35(0.25)]+H1。此时系统的静压为P2+H。
②稳压泵位于消防水泵房的情况:系统工作压力=(1.2~1.4)×[0.01H+0.35(0.25)]+H1和P2的较大值。此时系统的静压为P2-H。
我们来看看真题怎么考的:
?华南某市一栋高层建筑,地下4层、地上58层,建筑高度248m。地下一层地面标高低于室外地坪7.8m,使用功能为游泳池、设备机房、物业管理用房等;地下二层一地下四层为汽车库(停车300辆)和设备机房;地上一层~十二层(47.4m) 、二十三层(97.4m)、 三十六层(147.4m)、四十八层(196.5m)为避难层兼设备层。该建筑室内消防给水为临时高压消防给水系统,采用消防水泵串联供水形式,转输消防水泵和转输水箱设在二十三层,转输消防水泵为消火栓与自动喷水灭火系统合用,四十八层设置了减压水箱,屋顶水箱间内设100m?高位消防水箱和稳压泵。消防水源由市政两路DN300自来水管道供给,供水管网压力0.30MPa,该建筑消防水池储存室内消防用水量,室外消防用水由市政自来水供给。
3.对消防给水管道阀门进行检测,下列做法符合现行国家标准要求的有( )。
B.消防水泵出水管上阀门采用明杆闸阀,阀门工作压力均为1.6MPa
解题思路如下:
(1)8.2.1消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。
所以,我们需要计算“消防给水系统的系统工作压力”
(2)系统工作压力=(1.2~1.4)×[0.01H+0.35(0.25)]+H1。
①H取值:转输水箱设置于23层(97.4m),说明23层及以下楼层为分区供水中的低区。H为最低有效水位至最不利水灭火设施的几何高差。转输泵设置于地下一层,地下一层与室外设计地面高差为7.8m,97.4+7.8+1.1=106.3m;
②高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。因此,本题取值0.35MPa。
③H1取值:因为本题背景并没有相关描述,可不予考虑。
④综上所述,消防给水系统的系统工作压力为:106.3×(1.2~1.4)÷100+0.35=(1.7~1.98)MPa
(1)题中“阀门工作压力均为1.6MPa”。显然是错误的。