关于筏板基础偏心距问题
sevenmp
sevenmp Lv.7
2016年12月29日 11:50:14
来自于地基基础
只看楼主

关于筏板基础偏心距问题

关于筏板基础偏心距问题

免费打赏
sevenmp
2016年12月29日 12:21:15
2楼
如题。
我们都知道,建筑地基基础设计规范关于高层建筑结构筏板基础偏心距做了非常严格的要求,形心与重心不重合时,要去e≤0.1W/A
但是,如果多层建筑(如框架结构)做筏板基础时,可能会遇到偏心较大,不好调整的时候,那么这时候对这个偏心 是否可以按照基础规范5.2.2 第三条的规定来要求呢?换算成e/(0.1W/A)则是10,如果是这样,很容易满足
你们碰到这问题是咋处理的呢?(别说做悬挑,在悬挑很大的情况也不能满足高层的那个偏心要求)

qq_1627904219859:请问这个是如何换算的?

回复
哼哼哈嘿王
2017年09月05日 10:42:55
4楼
遇到同样的问题,等待高手解答
回复
x1xqq
2017年09月11日 14:59:23
5楼
sevenmp 发表于 2016-12-29 12:21 如题。 我们都知道,建筑地基基础设计规范关于高层建筑结构筏板基础偏心距做了非常严格的要求,形心与重心 …不管何种基础,基础星心与重心(或说反力重心)必须重合(允许一个小的偏差),除特例情况基础面积(承载力)大大的富余可不考虑或说不会有沉降的情况。