CFG桩施工过程中怎么能精确控制是否达到持力层
co1482218841680
2016年12月28日 08:39:48
来自于建筑施工
只看楼主

求大神指点,CFG桩怎么能在施工过程中控制是否达到持力层。设计要求桩长27米,依据地勘报告,但是地勘也是25平米左右一个勘测点,实际没有那么精确。怎么能精确控制?

求大神指点,CFG桩怎么能在施工过程中控制是否达到持力层。设计要求桩长27米,依据地勘报告,但是地勘也是25平米左右一个勘测点,实际没有那么精确。怎么能精确控制?
tsrcwzyl
2016年12月28日 09:13:03
2楼
地勘25㎡一个点,已经不错了,有代表性,达到设计桩长就没问题
回复
co1482218841680
2016年12月28日 11:06:40
3楼
tsrcwzyl 发表于 2016-12-28 09:13 地勘25㎡一个点,已经不错了,有代表性,达到设计桩长就没问题如果地质有一些变化,按照原设计桩长没有达到持力层的情况会不会发生,如果现场施工控制时候,怎么能发现到底在设计桩长的情况下是否达到标准。因为我们想要做省优工程,肯定要求上需要一类桩。
回复
甲方施工员
2016年12月28日 14:28:37
4楼
1、一桩一探的话 控制进尺深度就可以
2、不是一桩一探 就要首先判断个大体深度 通过岩样判断

不论那种 时刻关注岩样 现场有个地勘工作人员
回复
blessing
2016年12月28日 16:10:16
5楼
按照桩长控制,根据地勘判断,一般也是要求进入持力层一定深度的.
回复
天籁村
2017年01月02日 17:49:41
8楼
25平米一个点密度已经可以了,CFG桩是复合地基,承载力是桩和土共同承载,端部进入持力层虽然是必要的标准,但也不要太较真,除非一桩一探,否则很难达到,毕竟是睁眼干瞎眼的活。
回复
dengken205
2017年01月02日 17:55:13
9楼
说实话,没办法。

如果地质均匀还好说,遇到不均匀的场地,25米没啥代表性。

只能请勘探单位多跑几趟,看看你的土样岩样了。

不过对于CFG,其实没那么夸张,没必要太精确
回复
建筑米老头
2017年01月09日 08:47:11
10楼
CFG桩施工完成后是需要进行混凝土养护,28天合格后开始进行小应变、单桩荷载、单桩复合承载力验算,如果达不到长度要求可能会出现承载力不满足设计要求的情况!
回复
fxzy
2017年01月10日 10:32:01
13楼
外行问一声:cfg孔深不是用三击贯注度来控制的吗
回复
杭州长杰科技
2021年04月28日 14:04:03
14楼

通过现在的物联网监测设备可以很好地控制进度,一般来说到没到持力层和软土层的时候是不一样的。比如钻进的力度不一样,会有不同表现的,设备上会反映出来的。

回复
敬于才华
2023年08月19日 14:17:38
15楼

CFG桩施工完成后是需要进行混凝土养护,28天合格后开始进行小应变、单桩荷载、单桩复合承载力验算,如果达不到长度要求可能会出现承载力不满足设计要求的情况