【百思不得其解】SCB-11干式变压器如何判断铜芯还是铝芯
cdgjlf
cdgjlf Lv.4
2016年12月25日 22:55:50
只看楼主

各位大虾,有没有什么好的办法判定10kV干式变压器是铜芯还是铝芯,我查了下资料,说直阻判断不了,又说用短路阻抗测试仪等方法,破坏性、外观性(体积,问题是没有对比呀)、重量的判断法就不用了,我想说的是用什么设备或是什么好的办法可以确定下来,我目前只有直流电阻测试仪,但没有办法确定下来是铜还是铝,还请各位指教,因为我们这边干式变压器是铜芯还是铝芯,全靠良心做事,没有说服力。先谢谢了!

各位大虾,有没有什么好的办法判定10kV干式变压器是铜芯还是铝芯,我查了下资料,说直阻判断不了,又说用短路阻抗测试仪等方法,破坏性、外观性(体积,问题是没有对比呀)、重量的判断法就不用了,我想说的是用什么设备或是什么好的办法可以确定下来,我目前只有直流电阻测试仪,但没有办法确定下来是铜还是铝,还请各位指教,因为我们这边干式变压器是铜芯还是铝芯,全靠良心做事,没有说服力。先谢谢了!
免费打赏
l2515848
2016年12月25日 23:08:52
2楼
同样的困惑,没办法判别,听说有做温升法研究 的,不知达到实用价值没
回复
剑一姬
2016年12月28日 23:36:55
3楼
daeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
回复
龙门之桐
2016年12月29日 08:06:28
4楼
帮你顶一下,让高手们看到
回复
azbd
2016年12月29日 10:38:26
5楼
意思是光看产品标牌没用?
回复
csijs
2016年12月29日 10:55:20
6楼
看型号
{:2_78:}
回复
王一哥哥
2016年12月29日 10:58:05
7楼
现在市场比较乱的很,铝,铜包铝,什么价格够敢做
回复
kaykoyi
2016年12月29日 20:49:58
8楼
目前只有温升试验能做出来铜铝变压器,其他方法没办法
回复
龙门之桐
2016年12月30日 09:29:10
9楼
温升试验是相对可靠的,铜的升温速度比铝慢些。目前似乎没有绝对可靠的方法
回复
cs12306
2017年01月02日 20:09:42
10楼
等高手解答
回复
北域尘埃
2017年01月03日 09:15:56
11楼
等哪天爆了就看到是什么了
回复

相关推荐

APP内打开