悬挑梁的配筋大家是怎么考虑的,同事说不能只按计算来,施工时容易出事
风沙狂舞gk
2016年12月21日 09:40:58
只看楼主

悬挑梁的配筋大家是怎么考虑的,同事说不能只按计算来,施工时因为会提前拆模容易出事,应该适当放大配筋,那么应该放大多少呢?

悬挑梁的配筋大家是怎么考虑的,同事说不能只按计算来,施工时因为会提前拆模容易出事,应该适当放大配筋,那么应该放大多少呢?
最爱吃牛肉面
2016年12月22日 08:14:44
2楼
我一般都是比计算配筋最少再放大百分之二十,并且对于挑的特别大的,我底筋都配最少不小于上部负筋的30%
回复
jszxwsw
2016年12月22日 08:19:39
3楼
不懂别装懂。。。。。。。。。
回复
o如梦无痕o
2016年12月22日 09:19:16
4楼
悬挑梁 的放大问题 一般还是根据院里的规定吧。1.1--1.5的都有,放大多少都是拍脑袋的,但是要注意复核配筋率。别放大超筋了。
另外你同事有些扯淡,悬挑梁施工 悬挑板施工单位一般都是不敢提前拆模。因为工地上事故最多的就是悬挑构件。而且施工规范要求,悬挑构件必须强度达到百分百才能拆模,这也是质监站,监理,等常抓的质量问题。一般施工单位不会犯这个忌讳。
回复
在路上
2016年12月22日 10:21:48
5楼
悬挑构件提前拆模一般是不会发生的,除非是很水很水的施工单位。
回复
21centuryflying
2016年12月22日 13:55:22
6楼
悬挑梁纵向钢筋加大的问题,主要是考虑悬挑梁是静定结构,没有多余约束,所以一般人都比计算结果放大些。具体放大多少确实是工程经验和习惯定。
回复
西卡cica
2016年12月22日 16:31:06
7楼
如梦无痕…… 发表于 2016-12-22 09:19 悬挑梁 的放大问题 一般还是根据院里的规定吧。1.1–1.5的都有,放大多少都是拍脑袋的,但是要注意复核配筋 …额,我是做施工的,悬挑构件一般夏天在20多天左右就可以拆了,冬季的话有时候会等封顶后再拆的都有,冬季反正能拖多久就拖多久
回复
翰林墨客
2016年12月22日 17:54:32
8楼
你不按计算来,你还计算干嘛
回复
h641993774
2016年12月22日 19:56:36
9楼
你不按计算来,你还计算干嘛

safec123:草你妈

回复
qiangxq1
2016年12月23日 07:53:16
10楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开