暖通节能设计要点: 室温调控、空调冷却水、采暖系统、冷热量计量技能设计
男人好难
2016年12月20日 11:10:58
来自于中央空调
只看楼主

(1)散热器热水集中采暖系统,室温的调控是通过散热器恒温控制阀(简称恒温阀)来实现的。大量恒温阀应用实践表明,使用恒温阀平均可节省能源15%~30%.  为满足室温单独调控和节能的要求,热水集中采暖系统的每组(或每个房间)散热器的进水支管上应设置自力式恒温阀。垂直或水平双管系统的每组散热器供水支管上,应设置高阻力的自力式两通恒温阀;全带跨越管的垂直或水平单管系统每组散热器供水支管上均应设置自力式恒温阀,一种方式为采用低阻力三通恒温阀,跨越管与散热器支管以及立管同径,另一种方式是在散热器供水支管上设置低阻力两通阀,两通阀前设跨越管,跨越管口径较相应立管口径小1号,两种方式不宜在一个采暖系统内同时存在;垂直单双管系统的每组散热器供水支管上,应设置高阻力的自力式两通恒温阀。




  (2)低温热水地面辐射供暖系统,室温的调控是通过设置在每一分支环路的远传型自力式恒温阀或有线电动式恒温控制阀以及无线电子式恒温控制阀(也可在各房间加热管上设置自力式恒温阀)来实现的。各种室内恒温控制阀的温控器应设置在能正确反映房间温度的位置,且应安装在避开阳光直射和有发热设备且距地面1.4m处的内墙面上。








  (3)风机盘管加新风空调系统,室内温度的调控一般是通过在室内安装风机盘管温控器来实现的。温控器带有温度设定旋钮、风机三档转速转换开关及制冷与供热模式转换开关,分别用于调节室内温度设定值、控制送入房间的风量及供冷和供热的转换;另外,在风机盘管回水管道上安装电动两通(调节)阀,以控制通过盘管的水量。  新风机组送风温度的控制,是通过安装在送风管道上的温度传感器检测送风温度信号,并传输至温度控制器,控制器自动调节安装在表冷器回水管道的电动调节阀的开度,以调节通过表冷器盘管的水量,从而实现控制送风温度恒定于设定值。








  (4)全空气空调系统,室温的调控一般是通过在回风管道安装温度传感器,检测回风温度信号,并传输至控制器。控制器根据温度信号自动调节安装在表冷器回水管上的电动调节阀开度,控制回风温度恒定于设定值。  另外,控制器可同时检测室外新风温度、送风温度、过滤网压差状态、风机运行状态以及风机故障状态;过渡季节,控制器可根据室内、外焓(温度)差,自动调节新、回风比例,最大程度利用室外新风,达到节能效果。











     暖通节能设计要点之空调冷却水系统的设计:  








(1)冷却塔应布置在环境清洁、气流通畅、通风良好、远离高温的地方,以确保其冷却效率。      



(2)多台冷却塔并联使用时,冷却塔之间应设连通管或共用连通水槽,以避免各台冷却塔补水和溢水不均匀,造成浪费。连通管的管径宜比总回水管的管径放大一号,且与各塔出水管的连接应为管顶平接。冷却塔的自来水总进水管上应设置水表。      



(3)冷却塔的总供、回水管之间,宜设旁通管并装电动两通调节阀或采三通调节阀调节控制,保证冷却水混合温度满足冷水机组对冷却水低温保护要求;并宜采用出水温度控制风机启停或变频调速控制,达到节电目的。













     暖通节能设计要点之采暖系统的设计:  












    采暖系统设计得合理,采暖系统才能具备节能运行的功能。无论是住宅还是公建,合理设计节能采暖系统的主要原则有:    



一是采暖系统应能保证对各个房间(楼梯间除外)的室内温度能进行独立调控;   



二是便于实现分户或分室(区)热量(费)分摊的功能;    



三是管路系统简单、管材消耗量少、节省初投资。因此,对所有民用建筑室内热水集中采暖系统的设计都要满足上述三个原则的要求。 












(1)新建住宅热水集中采暖系统应采用共用立管、分户独立循环的系统,常用的采暖系统形式如下:     



 




1)下供下回(下分式)水平双管系统。      




 2)上供上回(上分式)水平双管系统。       




 3)下供下回(下分式)全带跨越管或装设分配阀(H阀)的水平单管系统。      




 4)放射双管式(章鱼式)系统。       5)低温热水地面辐射供暖系统。  









(2)公共建筑的集中采暖系统管路宜按南、北向分环布置,常用的采暖系统形式如下:      



 1)上供下回垂直双管系统。一般用于四层及四层以下的建筑。     



 2)下供下回垂直双管系统。一般用于四层及四层以下的建筑。       



 3)上供下回全带跨越管(或装置H分配阀)的垂直单管系统。一般用于五层及五层以上建筑。立管所带层数不宜大于十二层。        



4)上供下回垂直单双管系统。一般用于十二层以上的建筑,也可应用于四层以上的建筑。组成单双管系统的每一级双管系统不应超过四层。        



5)水平双管系统。该系统一般用于低层大空间采暖建筑(如汽车库、大餐厅等)。各环路负荷应尽可能均衡,各环路管径应不大于DN25.       



 6)水平单管系统。一般用于低层大空间采暖建筑,当需要单独调节散热器散热量时,应采用全带跨越管(或装置H分配阀)的水平单管系统,否则可采用水平串联式系统。       



 7)低温热水地面辐射供暖系统。公共建筑中的高大空间如大堂、候车(机)厅、展厅等处,宜采用辐射供暖方式,或采用辐射供暖作为补充。当与散热器系统合用时,应注意其对水温和水压的不同要求,必要时应分开设置。        



8)高层建筑竖向分区供暖系统。适用于系统静水高度超过50m、或外网供水压力低于系统静水压力、或超过散热器的承压能力的采暖系统。低区系统的高度取决于室外热网的压力和散热器的承压能力,可能情况下应尽可能利用外网压力,降低高区负荷。当热媒为低温热水时,宜采用板式换热器进行换热。      



9)高层建筑直连供暖系统。当热网供水压力不能满足系统运行要求、或者热网静水压力低于系统静水高度,并且热网供水温度较低时,宜采用直连供暖技术使建筑采暖系统与外网直接连接。高层直连供暖技术由加压泵组和压力隔断的专利技术构成,第一代的压力隔断产品为断流器和阻旋器,系统为开式运行;第二代的压力隔断产品为阻断器,系统闭式运行,安装高度不受限制。 






(3)在选配供热系统的热水循环泵时,应计算循环水泵的耗电输热比(EHR),并应标注在施工图的设计说明中。EHR值应符合下式要求: 








    



 EHR=N/Qη 




      EHR≤A(20.4+αΣL)/Δt 




     式中:N-水泵在设计工况点的轴功率,kW;   Q-建筑供热负荷,kW; 




      η-电机和传动部分的效率,按表1选取;   




      Δt-设计供回水温度差,℃,按照设计要求选取;   




      A-与热负荷有关的计算系数,按表1选取;   




      ΣL-室外主干线(包括供回水管)总长度,m;   




      a-与ΣL有关的计算系数,按如下选取或计算:   




      当ΣL≤400m时,a=0.0115; 




      当400<ΣL<1000m时,a=0.003833+3.067/ΣL;   




      当ΣL≥1000m时,a=0.0069. 











表1电机和传动效率及EHR计算系数










   


暖通节能设计要点之冷热量计量技能设计:









 (1)对于居住建筑,室内采暖的分户热量(费)分摊与热计量,可通过下列任一途径来实现: 




     1)温度法:按户设置温度传感器,通过测量室内温度,并结合建筑面积和楼栋总热量表(超声波热量表)测出的供热量进行热量(费)分摊。此方法与目前的传统垂直室内管路系统没有直接联系,可用于新建和既有改造住宅的任何采暖系统制式的热计量收费。  





    2)热量分配表法:在每组散热器上设置蒸发式或电子式热量分配表,通过对散热器散发热量的测量,并结合楼栋总热量表测出的供热量进行热量(费)分摊。热量分配表法简单,分配表价格低廉,测量精度够用,适合于住宅建筑中采用散热器供暖的任何采暖系统行式,尤其对既有采暖系统的热计量收费改造比较方便,比如将原有垂直单管顺流系统,加装跨越管就可以,不需要改为每一户的水平系统。





    3)户用热量表法:按户设置户用热量表,通过测量流量和供、回水温差进行住户的热量计量,并结合楼栋总热量表测出的供热量进行热量(费)分摊。此方法仅适合于住宅建筑中共用立管的分户独立采暖系统形式(包括地面辐射供暖系统),但对于既有建筑中应用垂直的采暖管路系统进行“热改”时,不太适用。  





    4)面积法:根据热力入口处楼前总热量表的热量,结合各住户的建筑面积进行热费分摊。此法适合于资金紧张的既有住宅中的任何采暖系统形式的热改。  对于住宅建筑中需要供暖的公共用房和公用空间,应设置单独的采暖系统和热计量装置。













(2)公共建筑的冷热计量方式如下: 






     1)每栋公共建筑物的采暖热力入口处应设置总热量表,如是空调系统,总热量表应改为冷、热计量两用的总冷热量表。  





     2)公共建筑内部归属不同单位的各部分,在保证能分室(区)进行温度调控的前提下,宜分别设置冷热量计量装置。















killer2006cn
2016年12月22日 10:36:00
2楼
谢谢楼主的资料
回复
xk2462384136
2016年12月23日 11:49:01
3楼

谢谢楼主的资料
回复
killer2006cn
2016年12月29日 11:46:55
4楼
谢谢楼主的资料
回复
qijuhong222
2017年01月03日 11:58:54
5楼
谢谢楼主的资料!!
回复
放水发电
2017年01月04日 08:10:51
6楼
好资料,谢谢分享
回复
ajhxinye
2017年01月04日 17:17:03
8楼
好资料,谢谢楼主分享,学习啦
回复
绿green
2017年01月05日 15:39:55
9楼
(3)在选配供热系统的热水循环泵时,应计算循环水泵的耗电输热比(EHR),并应标注在施工图的设计说明中。EHR值应符合下式要求:

EHR=N/Qη
EHR≤A(20.4+αΣL)/Δt
式中:N-水泵在设计工况点的轴功率,kW; Q-建筑供热负荷,kW;
2017年01月06日 10:59:04
10楼
谢谢分享~~66666666666
回复
宋瑞瑞
2017年01月06日 14:40:57
11楼
很不错啊,谢谢楼主分享
回复
wangyinuantong2013
2017年01月11日 16:47:32
12楼
不错,谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开