关于室外水消防设置条件的问题
wumian456
wumian456 Lv.2
2016年12月16日 18:25:06
只看楼主

建筑防火设计规范中 8.1.1条中有:耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000立方的戊类厂房,可不设置室外消火栓系统; 这里的建筑体积是单栋建筑还是园区内的所有建筑? 另外一层为戊类厂房,二层为办公区,建筑体积是否只计算厂房的体积?


建筑防火设计规范中 8.1.1条中有:耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000立方的戊类厂房,可不设置室外消火栓系统;



这里的建筑体积是单栋建筑还是园区内的所有建筑?



另外一层为戊类厂房,二层为办公区,建筑体积是否只计算厂房的体积?

免费打赏
yasewang03
2016年12月19日 09:54:31
2楼
1.是单栋建筑的体积
2.建筑体积为该建筑所有区域的体积
回复
lichangan1000
2016年12月19日 10:15:22
3楼
我们消防的对象,一般都是以一个建筑作为研究主体。人数2万2.5万以下 同一时间内发生一起火灾。还好,没研究到园区外:lol
回复
小水泡泡泥
2016年12月28日 12:47:17
4楼

1.是单栋建筑的体积
2.建筑体积为该建筑所有区域的体积
回复
qq415949031
2016年12月28日 16:22:48
5楼
学习了!!!!!!!!!!
回复
wumian456
2017年03月24日 17:01:33
6楼
谢谢各位专家;
回复