消防主管设置在伸缩缝中是否可行,违反哪项规定?
hu3042869
hu3042869 Lv.2
2016年12月14日 14:54:58
只看楼主

请教各位大神两个问题: 1:图中圆圈带四方形的喷淋为何种喷淋 2:消防主管设置在伸缩缝中是否可行,违反哪种规定。。谢谢,图纸见二楼

请教各位大神两个问题:
1:图中圆圈带四方形的喷淋为何种喷淋
2:消防主管设置在伸缩缝中是否可行,违反哪种规定。。

谢谢,图纸见二楼
免费打赏
hu3042869
2016年12月14日 14:56:55
2楼



回复
cysd118
2016年12月14日 17:16:44
3楼
1.侧墙喷头
2.如果不妨碍检修,没有问题。规范只说不宜穿越。
回复
为我们自己的
2016年12月14日 17:27:58
4楼
第一:水平边墙式喷头。
第二:建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
回复
toumingweixiao000
2016年12月15日 08:41:38
5楼
以前负责过一个不大的办公楼工程,主体结构施工过程中设计院的结构设计师来看现场,重点看了变形缝的净宽度,并现场实测拍了照片。他向我解释说,地震波到达建筑物时,建筑物会产生横向摆动,这种横向摆动的幅度是有办法进行模拟和计算的,所以变形缝的净宽度一定要确保,这样地震时缝两侧的结构各自摆动而不会相撞,从而尽量减少地震对结构安全的影响。
别的不多说了,楼主自己看着办吧。
回复
lichangan1000
2016年12月15日 09:06:38
6楼
过道处设侧喷,没道理。
回复
fantaizi
2016年12月15日 18:42:50
7楼
1.边墙型喷头。
2.这样设管道肯定不行啊,规范说不宜穿越,前提是“穿越”啊,不是设在缝里。就算是穿越也要设软接呀或设伸缩器。这样设在缝里的话,建筑物在摆动时容易将管道拉断或产生变形只是消防系统无法使用,后果严重啊。大家要明白建筑结构设缝的深意!
回复
lichangan1000
2016年12月16日 11:13:34
8楼
建筑、结构缝:分伸缩缝(温度缝)、沉降缝和抗震缝。
有时单独一个,有时两缝合一,有时三缝合一。
回复
tiop0804
2016年12月16日 12:57:42
9楼
建筑、结构缝:分伸缩缝(温度缝)、沉降缝和抗震缝。
有时单独一个,有时两缝合一,有时三缝合一。
回复
ljjh2005
2016年12月16日 16:47:19
10楼
消防管道穿越变形缝有补偿变形措施可以。但管道安装在变形缝里不妥,特别是伸缩缝是给建筑水平方向变形用的,管道安装期间,会被建筑水平变形挤压损坏。
回复
ljjh2005
2016年12月16日 16:49:18
11楼
ljjh2005 发表于 2016-12-16 16:47 消防管道穿越变形缝有补偿变形措施可以。但管道安装在变形缝里不妥,特别是伸缩缝是给建筑水平方向变形用的 …管道安装其间
回复