这是某地一个万达广场,1、下图是屋顶的燃气管道,它这个支承怎么看就感觉有问题。2、制冷机运行半年不到,不知为什么就坏了,下图是修设备的时候拆下来的弯头,那弯头没镀锌,生锈的不成样子了。3、制冷机水管进出口位置,水管接上就可以直接向上弯的吗?不需要一小段直管的吗?4、冷却水管用的是螺旋钢管,直接焊接,我都怀疑有没有镀锌,因为用了半年不到的冷却塔,集水盘都泛黄了,就像用了很多年了一样。
这是某地一个万达广场,
1、下图是屋顶的燃气管道,它这个支承怎么看就感觉有问题。
2、制冷机运行半年不到,不知为什么就坏了,下图是修设备的时候拆下来的弯头,那弯头没镀锌,生锈的不成样子了。
3、制冷机水管进出口位置,水管接上就可以直接向上弯的吗?不需要一小段直管的吗?
4、冷却水管用的是螺旋钢管,直接焊接,我都怀疑有没有镀锌,因为用了半年不到的冷却塔,集水盘都泛黄了,就像用了很多年了一样。
我现在都有点怀疑冷冻水管的无缝钢管有没有镀锌,一般空调设计是20年吗?这种假如没有镀锌的能用多少年呢?
2楼
螺旋钢管和无缝钢管没有规定需要镀锌,常规就是这么做的
你提的这些问题都不是什么问题
回复
3楼
林刚 发表于 2016-12-13 09:09 螺旋钢管和无缝钢管没有规定需要镀锌,常规就是这么做的你提的这些问题都不是什么问题不是需要二次安装吗?不然管子不是要生锈了。还不如镀锌钢管直接焊
回复
4楼
这个管道镀锌没有具体要求,一般都是刷油漆防锈
回复
5楼
angei83 发表于 2016-12-13 09:30 不是需要二次安装吗?不然管子不是要生锈了。还不如镀锌钢管直接焊管子安装之前是需要除锈刷漆的
回复
6楼
林刚 发表于 2016-12-13 10:32 管子安装之前是需要除锈刷漆的里面怎么刷?
回复
7楼
angei83 发表于 2016-12-13 21:21 里面怎么刷?里面不需要刷
回复
8楼
专业不同,不懂啊!
回复
9楼
谢谢楼主分享资料
回复
10楼
没有强制镀锌的,但是安装的时候是需要预膜的,这样能坚持的久一点儿
回复
11楼
小手一抖,金币拿走
回复