一个万达项目工程的实拍,有几点感到不对劲
angei83
angei83 Lv.7
2016年12月12日 23:25:58
来自于中央空调
只看楼主

这是某地一个万达广场,1、下图是屋顶的燃气管道,它这个支承怎么看就感觉有问题。2、制冷机运行半年不到,不知为什么就坏了,下图是修设备的时候拆下来的弯头,那弯头没镀锌,生锈的不成样子了。3、制冷机水管进出口位置,水管接上就可以直接向上弯的吗?不需要一小段直管的吗?4、冷却水管用的是螺旋钢管,直接焊接,我都怀疑有没有镀锌,因为用了半年不到的冷却塔,集水盘都泛黄了,就像用了很多年了一样。

这是某地一个万达广场,

1、下图是屋顶的燃气管道,它这个支承怎么看就感觉有问题。
2.jpg

2、制冷机运行半年不到,不知为什么就坏了,下图是修设备的时候拆下来的弯头,那弯头没镀锌,生锈的不成样子了。
1.jpg

3、制冷机水管进出口位置,水管接上就可以直接向上弯的吗?不需要一小段直管的吗?
3.jpg 4.jpg


4、冷却水管用的是螺旋钢管,直接焊接,我都怀疑有没有镀锌,因为用了半年不到的冷却塔,集水盘都泛黄了,就像用了很多年了一样。
6.JPG
8.JPG 9.JPG

我现在都有点怀疑冷冻水管的无缝钢管有没有镀锌,一般空调设计是20年吗?这种假如没有镀锌的能用多少年呢?

2.jpg


1.jpg


3.jpg


9.JPG


4.jpg


6.JPG


8.JPG

林刚
2016年12月13日 09:09:08
2楼
螺旋钢管和无缝钢管没有规定需要镀锌,常规就是这么做的

你提的这些问题都不是什么问题
回复
angei83
2016年12月13日 09:30:34
3楼
林刚 发表于 2016-12-13 09:09 螺旋钢管和无缝钢管没有规定需要镀锌,常规就是这么做的你提的这些问题都不是什么问题不是需要二次安装吗?不然管子不是要生锈了。还不如镀锌钢管直接焊
回复
懂点点电
2016年12月13日 09:39:27
4楼
这个管道镀锌没有具体要求,一般都是刷油漆防锈
回复
林刚
2016年12月13日 10:32:01
5楼
angei83 发表于 2016-12-13 09:30 不是需要二次安装吗?不然管子不是要生锈了。还不如镀锌钢管直接焊管子安装之前是需要除锈刷漆的
回复
angei83
2016年12月13日 21:21:13
6楼
林刚 发表于 2016-12-13 10:32 管子安装之前是需要除锈刷漆的里面怎么刷?
回复
林刚
2016年12月14日 08:00:50
7楼
angei83 发表于 2016-12-13 21:21 里面怎么刷?里面不需要刷
回复
老小强
2016年12月14日 16:12:25
8楼
专业不同,不懂啊!
回复
duanjjxj
2016年12月14日 19:19:50
9楼
谢谢楼主分享资料
回复
剑侠627
2016年12月15日 17:54:57
10楼
没有强制镀锌的,但是安装的时候是需要预膜的,这样能坚持的久一点儿
回复
co1477125173074
2016年12月16日 08:21:37
11楼
小手一抖,金币拿走
回复