室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时,电缆沟回填还用铺细沙吗?没找到相关规范啊
imyouyi
imyouyi Lv.8
2016年12月12日 07:32:00
只看楼主

室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时,电缆沟回填还用铺细沙吗?没找到相关规范啊《12D101-5 110kV及以下电缆敷设》17页,写到,当电缆穿管保护时,可不加砂,保护板,或砖保护。GB50168-2006 5.2.5 也只讲到 ,只埋电缆上下100mm软土或沙层加保护板。看到很多大神说室外穿PVC管的电缆回填也需要铺设砂,请教大神相关规范和图集号,能告诉我一下么?

2017年04月10日 19:44:21
2楼
敷设细沙,适用于直埋电缆,确保电缆受压均衡,我们这边现在已经不用直埋了,八九十年代生产水平低,经济条件差,多用直埋电缆,直埋有很多缺陷,现在经济条件好了,我们供电局的工程,单根电缆都用穿管敷设了,不用细沙。
回复
qq_1494769811956
2017年05月17日 08:07:21
3楼
直埋需要铺沙后上方盖红砖
回复