室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时,电缆沟回填还用铺细沙吗?没找到相关规范啊《12D101-5 110kV及以下电缆敷设》17页,写到,当电缆穿管保护时,可不加砂,保护板,或砖保护。GB50168-2006 5.2.5 也只讲到 ,只埋电缆上下100mm软土或沙层加保护板。看到很多大神说室外穿PVC管的电缆回填也需要铺设砂,请教大神相关规范和图集号,能告诉我一下么?
室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时,电缆沟回填还用铺细沙吗?没找到相关规范啊
《12D101-5 110kV及以下电缆敷设》17页,写到,当电缆穿管保护时,可不加砂,保护板,或砖保护。
GB50168-2006 5.2.5 也只讲到 ,只埋电缆上下100mm软土或沙层加保护板。
看到很多大神说室外穿PVC管的电缆回填也需要铺设砂,请教大神相关
规范和
图集号,能告诉我一下么?
2楼
铺沙盖砖是电缆直埋敷设的要求,你现在有了保护管,所以可以简化,但回填时最好将回填土粗筛一下。
回复
3楼
楼主辛苦了!
回复
4楼
有什么规范和参考图集么?
回复
5楼
看到很多大神说室外穿PVC管的电缆回填也需要铺设砂,请教大神相关规范和图集号,能告诉我一下么?
楼主要说明你工地的情况,以及你是管现场还是做设计。要是临时挖个沟埋个电缆可以按照图集上的实施,也可以不铺沙。要是是全部新建工程的画,建议你还是PVC管子混泥土包封了,要不然后期破坏和沉降可能会很严重
回复
6楼
学习了,一般都是原土回填
回复
7楼
楼主辛苦了!
回复
8楼
砂或者软土都行
回复
9楼
电缆直埋时建议铺沙盖砖,《GB50217电力工程电缆设计规范》5.3.2.1
电缆穿管时建议采用混凝土包封,《GB50217电力工程电缆设计规范》5.4.2