麻烦给位大神,看下这个减压阀组是否有问题,Y型过滤器朝上安装是否可以?另外是否需要一定在减压阀出水段安装软接头? 注:消防给水、室内消火栓:进水压力1.35MPA,出水0.9MPA 喷淋:进水压力1.35MPA,出水0.8MPA 麻烦大神给谢建议和解释。。。谢谢!
麻烦给位大神,看下这个减压阀组是否有问题,Y型过滤器朝上安装是否可以?另外是否需要一定在减压阀出水段安装软接头?
注:消防给水、室内消火栓:进水压力1.35MPA,出水0.9MPA
喷淋:进水压力1.35MPA,出水0.8MPA
麻烦大神给谢建议和解释。。。谢谢!
12楼
Y形过滤器这么装不影响过滤效果,但污物不能依靠重力聚积在过滤网处,不便于清理。
回复
13楼
渊工 发表于 2016-12-11 10:01 UPVC管没做固定支架、管道穿墙没有套管、Y型过滤器装错了吧,滤网朝下才方便清理。非常感谢,学习了!
回复
14楼
Y型过滤器上标有流向
回复
15楼
谢谢楼主分享
回复
16楼
小碗炸酱面 发表于 2016-12-14 16:03 个人建议:1)减压阀组应设备用;2)应预留流量测试接口(新消规有要求);3)过滤器应朝向便于更换滤网的方 …0.4 是生活给水要求 消防系统没这要求
回复
17楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
9.3.1 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施,排水管径应符合下列舰定:
1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立营管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN75;
2 报警阀处的排水立管宜为DNI00;
3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。
【本条为强制性条文,必须严格执行】
回复
18楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
9.3.1 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施,排水管径应符合下列规定:
1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立营管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN75;
2 报警阀处的排水立管宜为DNI00;
3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。
【本条为强制性条文,必须严格执行】
有错字,更想改,显示:抱歉,您填写的内容包含不良信息而无法提交。 什么意思?有不良信息吗?
回复
19楼
神龙士 发表于 2017-3-3 16:57 0.4 是生活给水要求 消防系统没这要求你好,首先给水规范里只是规定了减压阀的使用规格要求,而非给水减压阀;其次《消规》里6.2.4也有相关减压阀的使用要求,压力范围不像你说的,烦请查阅;再者,对于0.4的说法,规范说的是“宜”,可以不必遵循,但没有哪个消防局或者规范说的可以超过0.4MPa,厂家有这么做的,但是实际用到的不多,看具体当地消防局要求吧。
回复
20楼
小碗炸酱面 发表于 2017-3-7 10:06 你好,首先给水规范里只是规定了减压阀的使用规格要求,而非给水减压阀;其次《消规》里6.2.4也有相关减压 …你好 消规中0.4指串联减压第二级减压阀的要求 如果不用串联 只一级减压 阀前后比值不大于3:1
回复
21楼
神龙士 发表于 2017-3-9 09:05 你好 消规中0.4指串联减压第二级减压阀的要求 如果不用串联 只一级减压 阀前后比值不大于3:1你要是理解了题目,明白了规范的用意,再得到消防局认可,那就随意了。。。
回复