麻烦给位大神,看下这个减压阀组是否有问题,Y型过滤器朝上安装是否可以?另外是否需要一定在减压阀出水段安装软接头? 注:消防给水、室内消火栓:进水压力1.35MPA,出水0.9MPA 喷淋:进水压力1.35MPA,出水0.8MPA 麻烦大神给谢建议和解释。。。谢谢!
麻烦给位大神,看下这个减压阀组是否有问题,Y型过滤器朝上安装是否可以?另外是否需要一定在减压阀出水段安装软接头?
注:消防给水、室内消火栓:进水压力1.35MPA,出水0.9MPA
喷淋:进水压力1.35MPA,出水0.8MPA
麻烦大神给谢建议和解释。。。谢谢!
2楼
UPVC管没做固定支架、管道穿墙没有套管、Y型过滤器装错了吧,滤网朝下才方便清理。
回复
3楼
减压阀前后要装压力表,Y型过滤器要朝下便于清扫,还需要装个可挠曲接头。大概就是这些吧。
回复
4楼
1、Y型过滤器朝下,这是咱们这个行业的规矩
2、减压阀宜单独设支架。一般自重较重的阀门都建议设独立支架
3、上游蝶阀建议调整一下,手轮朝向与下游蝶阀一致,便于操作
回复
5楼
过滤器没有装翻么
回复
6楼
过滤器没有装翻么
回复
7楼
同时要满足消防规范8.3.4 减压阀的设置应符合下列规定:
要求
回复
8楼
过滤器的Y口应该朝下或者斜向下,空间不够的情况下可以水平安装,Y口不应向上安装以免失去过滤效果,减压阀后应该设置安全阀和测试用的管道接口,因为减压阀上有压力表,因此官道上可不设置,出口端设置软连的目的是便于维修,故可以根据实际考虑。
回复
9楼
Y型过滤器立即整改。软连接不装也可以过验收,建议装。
回复
10楼
阀组不做备用吗?另外横装不需要排气管吗?还有过墙没防火套管,首轮蝶阀不是信号的?过滤器网口朝下。
回复
11楼
个人建议:1)减压阀组应设备用;2)应预留流量测试接口(新消规有要求);3)过滤器应朝向便于更换滤网的方向,建议朝下设置;4)此外,你减压阀设置减压有点问题,目前并没有规范规定可以减压超过0.4MPa(可调式的),好多厂家都声称可以做到,但没有行业认可。具体设定参照消规8.3.4,此外,具体设计也可等消防局询问后或者等验收后再修改(个人见解,不推荐)。
回复