高层2楼如何预防因主管道堵造成的反水
qq_1481263854696
2016年12月09日 14:11:43
只看楼主

高层2楼如何预防因主管道堵造成的反水

高层2楼如何预防因主管道堵造成的反水
吴志鸿wx
2016年12月09日 14:27:05
2楼
2016-12-9 14-20-51.jpg
回复
yasewang03
2016年12月09日 14:34:02
3楼
高层2楼管道堵塞的原因是什么?是因为排水立管移位还是其他?
回复
做个好爸爸
2016年12月12日 13:47:01
4楼
如果预防的对象是堵塞造成的返水,那么唯一的办法是要求物业定期做预防性疏通(估计物业做不到),就像汽车预防性保养一个道理,跟规范无关。
回复
cow1499445369368
2017年07月08日 09:43:33
5楼
规范只是考虑了高层立管正常排水对于2层横管的影响,完全没有考虑到横管容易堵塞的特性,没有提出限制、预防措施减少堵塞引起的反水问题。真的,什么东西都按照标准做,只是最低要求
回复
梁银虎
2017年07月10日 11:06:15
6楼
谢谢分享 我是来那土木币的
回复